中间电位作业的安全技术要求
来源:电工天下时间:2019-11-19 08:09:15 作者:老电工手机版>>
有关中间电位作业的安全技术要求,人体既要与带电体保持一定距离,也要和大地(接地体)保持一定距离,人体电位高于地电位,体表场强相对较高,应采取相应电场防护措施。
中间电位作业的安全要求
当地电位和等电位作业均不能满足作业要求时,可采用中间电位作业法进行作业,中间电位作业法是介于两者之间的一种方法。
要求人体既要与带电体保持一定距离,也要和大地(接地体)保持一定距离。
此时人体的电位是介于地电位与带 电体的高电位之间的某一个悬浮电位。
中间电位作业法为接地体→绝缘体→人体→绝缘体→带电体,人体通过两部分绝缘体分别与接地体和带电体隔开,由两部分绝缘体限制流经人体的电路。
因此,只要绝缘操作工具和绝缘平台的绝缘水平满足规定,由绝缘操作工具的绝缘电阻和绝缘平台的绝缘电阻组成的绝缘体即可将泄漏电流限制到微安级水平。
同时,两段空气间隙达到规定的作业间隙,由两段空气间隙组成的电容回路也可将通过人体的电容电流限制到微安级水平。
中间电位作业就可以安全地进行。
由于人体电位高于地电位,体表场强也相对较高,应采取相应的电场防护措施,以防止人体产生不适。
相关文章
【图】等电位作业的安全问题与等值电路
有关等电位作业的安全问题,等电位作业中等值电路图,等电位作业中,将发生较大的暂态电容放电电流,作业人员脱离高电位时,即人与带电体分开并有一空气间隙。
时间:2020-05-15 05:55:02
等电位作业原理_等电位作业注意事项
有关等电位作业的原理与注意事项,等电位作业是安全的,作用在人体上的电位差即该段导线上的电压降,等电位作业中要注意哪些问题,一起来了解下。
时间:2020-05-15 05:54:59
中间电位作业的工作原画图解
有关中间电位作业的工作原理,中间电位作业法是什么,采用中间电位法作业时,人体与导线之间构成一个电容Q1,人体与地(杆塔)之间构成另一个电容C2。
时间:2020-05-15 05:54:57
地电位作业的特点_地电位作业的原理
有关地电位作业的位置示意图,地电位作业的特点及原理图,地电位作业时,人体处于地电位时,不占据带电设备对地的空间尺寸,作业人员位于地面或杆塔上,人体电位与大地(杆塔)保持同一电位。
时间:2020-05-15 05:54:56
电位的区别:地电位、中间电位与等电位
有关电位的区别,介绍了地电位、中间电位与等电位的特点与区别,带电作业可分为地电位作业、中间电位作业、 等电位作业三种方式,三种电位带电作业的区别和特点,一起来看看。
时间:2020-05-14 16:23:35
- 上一篇:中间电位作业法的含义
- 下一篇:蓄电池串联与并联方式图解