中间电位作业法的含义
来源:电工天下时间:2020-05-15 05:55:05 作者:老电工手机版>>
什么是中间电位作业法,介于等电位和地电位两种作业方法之间,作业人员处于绝缘梯、台上,既不直接接触带电体,又与大地处于绝缘状态时进行操作的带电作业,称为中间电位作业。
一、中间电位作业法
介于等电位和地电位两种作业方法之间,作业人员处于绝缘梯、台上,既不直接接触带电体,又和大地处于绝缘状态时进行操作的带电作业。
二、中间电位作业法的安全距离是如何规定的?间隙规定是什么样的?
中间电位作业法的安全距离是如何规定的?其上间隙是如何规定的?
答:采用中间电位作业时,操作人员必须保证规定的组合间隙。组合间隙是人体对带电体和对接地体两个距离的组合,其值大于最小安全距离的20。
其上间隙(即人体对带电体的间隙)必须满足下表规定,而下间隙(即人体对接地体的间隙)随上间隙的变化而变化。电压等级110kV220kV330kV上间隙大于0.4m0.5m0.7m。
三、中间电位作业的一般要求
1.适用范围
中心电位作业是作业人员经由过程尽缘工具(梯、台、车)对年夜地尽缘后在近距离用尽缘工具对带电作业进行的作业,故此种作业方式主要适用于作业点离年夜地较近,或作业点装备复杂采用地电位作业完成较坚苦,用等电位作业又具有一定危险性的场所。
2.经常使用工(器)具
此种作业方式经常使用工(器)具主要有尽缘梯、尽缘斗臂车、尽缘绳尽、缘操作杆尽缘滑车组、尽缘子卡具、通用小工具和屏障服,其性能除应合适《安规》及有关专业尺度划定。
3.一般要求
(1)登梯作业电工必需穿着全套屏障服,且各部毗连靠得住。
(2)作业电工操作时所处位置与带电体和接地体所形成的双组合间隙距离应合适《安规》划定。对在500KV直线塔中相塔窗内更换单片尽缘子作业时所形成的多组合间隙,其实全水平必需经过模拟操作波放电实验确认靠得住后才能采用此种作业方式。
(3)作业电工操作时所处位置与带电体距离不得小于1.0m.
相关文章
【图】等电位作业的安全问题与等值电路
有关等电位作业的安全问题,等电位作业中等值电路图,等电位作业中,将发生较大的暂态电容放电电流,作业人员脱离高电位时,即人与带电体分开并有一空气间隙。
时间:2020-05-15 05:55:02
等电位作业原理_等电位作业注意事项
有关等电位作业的原理与注意事项,等电位作业是安全的,作用在人体上的电位差即该段导线上的电压降,等电位作业中要注意哪些问题,一起来了解下。
时间:2020-05-15 05:54:59
中间电位作业的工作原画图解
有关中间电位作业的工作原理,中间电位作业法是什么,采用中间电位法作业时,人体与导线之间构成一个电容Q1,人体与地(杆塔)之间构成另一个电容C2。
时间:2020-05-15 05:54:57
地电位作业的特点_地电位作业的原理
有关地电位作业的位置示意图,地电位作业的特点及原理图,地电位作业时,人体处于地电位时,不占据带电设备对地的空间尺寸,作业人员位于地面或杆塔上,人体电位与大地(杆塔)保持同一电位。
时间:2020-05-15 05:54:56
电位的区别:地电位、中间电位与等电位
有关电位的区别,介绍了地电位、中间电位与等电位的特点与区别,带电作业可分为地电位作业、中间电位作业、 等电位作业三种方式,三种电位带电作业的区别和特点,一起来看看。
时间:2020-05-14 16:23:35
- 上一篇:等电位作业的六种方式
- 下一篇:中间电位作业的安全技术要求