有关等电位作业的原理与注意事项,等电位作业是安全的,作用在人体上的电位差即该段导线上的电压降,等电位作业中要注意哪些问题,一起来了解下。

等电位作业

由电造成人体有麻电感甚至死亡的原因,不在于人体所处电位的高低,而取决于流经人体的电流的大小。

根据欧姆定律,当人体不同时接触有电位差的物体时,人体中就没有电流通过,所以等电位作业是安全的。

等电位作业

图1,等电位作业原理

当人体与带电体等电位后,假如两手(或两足)同时接触带电导线,且两手间的距离为1.0m,那么作用在人体上的电位差即该段导线上的电压降。

假设导线为LGJ—150型号,该段电阻为0.00021Ω当负荷电流为200A时,那么该电位差为0.042V。

设人体电阻为1000Ω那么通过人体的电流为42μA,远小于人的感知电流1000μA,人体无任何不适感。

如果作业人员是穿屏蔽服作业,屏蔽服有旁路电流的作用,那么,流过人体的电流将更小。

从作业原理的分析来看,等电位作业是安全的,但在等电位的过程中,注意问题如下:
作业人员借助某一绝缘工具(硬梯、软梯、吊篮等)进入高电位时,该绝缘工具性能应良好且保持与相应电压等级相适应的有效绝缘长度,使通过人体的泄漏电流控制在微安级的水平。

其组合间隙的长度必须满足相关规程及标准的规定,使放电概率控制在10-5以下。

在进入或脱离等电位时,要防止暂态冲击电流对人体的影响。因此,在等电位作业中,作业人员必须穿戴全套屏蔽服,实施安全防护。