地电位作业有什么要求?
来源:电工天下时间:2020-05-15 05:55:00 作者:老电工手机版>>
有关地电位作业的要求,地电位作业法为接地体→人体→ 绝缘体→带电体,人体与接地体基本处于同一电位上,使用时保持工具表面干燥清洁,注意妥当保管防止受潮。
地电位作业的技术要求
只要人体与带电体保持足够的安全距离,有足够的空气间隙,且采用绝缘性能良好的工具,通过人体的泄漏电流和电容电流都非常小(微安级),这样小的电流对人体毫无影响。
因此,足以保证作业人员的安全。
地电位作业法为接地体→人体→ 绝缘体→带电体,人体与接地体基本处于同一电位上。
例如:带电测绝缘子零值、 带电挑异物等都属于地电位作业项目。
注意,绝缘工具的性能直接关系到作业人员的安全,如果绝缘工具表面脏污,或者内外表面受潮,泄漏电流将急剧增加。当增加到人体的感知电流以上时,就会出现麻电甚至触电事故。
因此,在使用时应保持工具表面干燥清洁,并注意妥当保管防止受潮。
另外,对于较高电压等级的作业时,由于电场强度高、静电感应严重,还应采取防护电场的措施。
如在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站架构上作业时,地电位作业也须穿静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施,220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋。
相关文章
【图】等电位作业的安全问题与等值电路
有关等电位作业的安全问题,等电位作业中等值电路图,等电位作业中,将发生较大的暂态电容放电电流,作业人员脱离高电位时,即人与带电体分开并有一空气间隙。
时间:2020-05-15 05:55:02
等电位作业原理_等电位作业注意事项
有关等电位作业的原理与注意事项,等电位作业是安全的,作用在人体上的电位差即该段导线上的电压降,等电位作业中要注意哪些问题,一起来了解下。
时间:2020-05-15 05:54:59
中间电位作业的工作原画图解
有关中间电位作业的工作原理,中间电位作业法是什么,采用中间电位法作业时,人体与导线之间构成一个电容Q1,人体与地(杆塔)之间构成另一个电容C2。
时间:2020-05-15 05:54:57
地电位作业的特点_地电位作业的原理
有关地电位作业的位置示意图,地电位作业的特点及原理图,地电位作业时,人体处于地电位时,不占据带电设备对地的空间尺寸,作业人员位于地面或杆塔上,人体电位与大地(杆塔)保持同一电位。
时间:2020-05-15 05:54:56
电位的区别:地电位、中间电位与等电位
有关电位的区别,介绍了地电位、中间电位与等电位的特点与区别,带电作业可分为地电位作业、中间电位作业、 等电位作业三种方式,三种电位带电作业的区别和特点,一起来看看。
时间:2020-05-14 16:23:35
- 上一篇:等电位作业原理_等电位作业注意事项
- 下一篇:【图】等电位作业的安全问题与等值电路