6000瓦热水器加热不久就跳闸

1、故障原因

通过计算电流大小,来分析下为什么跳闸,先计算下6000瓦电流是多少A。

计算公式:I=P/u:6000÷220=27A,再加上其它电器电流按10A算,总电流应在40A以上,实际总空开是32A,可见跳闸故障原因是空开太小。

6000瓦热水器加热一会就跳闸什么原因

2、空开选择

家庭使用DZ系列的空气开关,常见型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流。

例如C16表示起跳电流为16安,一般安装 2500W电热水龙头要用C16,热水器6000w在加上其它家用电器用电。建议选择63A漏保,可以确保安全用电。导线建议更换10mm2以上铜导线,才可以确保导线不起热,才能保证安全使用全部家用电器。

3、总结

当有跳闸故障时,不能随便更换空开,而需要通过计算分析原因后,确定更换多大规格空开和导线,如此才能确保安全用电。

    相关文章
    • 空气能热水器风机不转散热器结冰是什么原因

      空气能热水器风机不转散热器结冰是什么原因

      有关空气能热水器的常见故障之一,即空气能热水器风机不转,散热器出现结冰现象,这是什么原因引起的,应检查风机是否转动,检查风机的对地绝缘是否正常等。

      时间:2021-06-06 09:24:40

    • 空调空开偶尔跳闸怎么办?

      空调空开偶尔跳闸怎么办?

      空调空开偶尔跳闸怎么办?遇到空调空开跳闸的问题很头疼,空调的电源线接线不规范,或电源线过小,会导致空调空开跳闸,空调压缩机的温度过高,也会导致空调空开跳闸而出现的问题。

      时间:2021-06-02 09:15:10

    • 热水器省电妙招,选择正确的工作模式很重要

      热水器省电妙招,选择正确的工作模式很重要

      有家中各类电器中,热水器和空调都比较耗电,相比较来说,热水器使用更频繁一些,那么热水器怎么用更省电,有没有一些省电技巧或妙招可以借鉴,下面一起来看下。

      时间:2021-05-11 15:52:50

    • 热水器省电的五大决窍

      热水器省电的五大决窍

      有关热水器的使用问题,热水器怎么用更省电,如何来选择合适的热水器水箱容量,长时间不用时拔下电源,都是电热水器省电的小窍门,这里分享热水器省电的五大决窍,供大家参考。

      时间:2021-05-11 15:43:24

    • 电热水器这么用更省电,在保温效果上多下点工夫

      电热水器这么用更省电,在保温效果上多下点工夫

      无论是炎热的夏季,还是寒冷的冬季,家中电热水器的使用频率都不低,那么电热水器怎么用更省电,是很多人都关心的一个问题,电热水器省电技巧看一看,在保温效果上下工夫,省电省钱。

      时间:2021-05-11 15:26:42

    • 电热水器的六大使用问题

      电热水器的六大使用问题

      有关电热水器的使用问题,电热水器越大越耗电,用水量越大,需要加热的水就越多越费电,此外水温调得越高,电热水器保温时起动越频繁,也就越费电。

      时间:2021-05-11 15:15:03

    • 电热水器省电六大招,助你舒服洗澡又省电

      电热水器省电六大招,助你舒服洗澡又省电

      进入夏季之后,电热水器的使用频率一下就上来了,电热水器怎么用更省电,想必是很多人关心的一大问题,这里总结了电热水器省电六大招,让你在舒服洗澡的同时还能省电,一起来了解下。

      时间:2021-05-11 15:09:40

    • 热水器怎么用才省电,会这二招省电不求人

      热水器怎么用才省电,会这二招省电不求人

      热水器是每个家庭的必备电器,无论是炎热的夏季,还是寒冷的冬季,热水器都是使用率最高的电器之一。那么,热水器怎么用才省电,这里教大家二招,温度设置低一些,热水器档次高一点,都会很省电。

      时间:2021-05-11 14:34:37

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有