志高空调故障代码大全,最全志高空调故障码查询(4)
来源:电工天下时间:2017-07-26 17:02:20 作者:老电工手机版>>
志高空调故障代码大全,最全志高空调故障码查询(第4页)
第三部分:志高空调变频一拖多系列故障代码
一、志高空调变频一拖二为了便于实验和维修,故障都显示在室内,外机上。
1内机为壁挂式
(1)
志高空调室内机显示故障:
序号运行灯 定时灯闪烁(每8S) 故障内容 可能故障原因
1 亮 1次 室内环境温度传感器故障 传感器天、短路,接触不良
2 亮 2次 室内盘管温度传感器故障 传感器天,短路,接触不良
3 亮 6次 室内,风机故障 接线错误,接触不良,电控问题,电机故障
4 亮 5次 通讯故障 接触不良,线圈开路,驱动回路不良
5 亮 7次 室外机异常
(2)志高空调室外机显示故障:
●—灯灭
○---灯亮
※---灯闪烁
序号LED1LED2LED3LED4
故障内容可能故障原因
1 ○ ● ● ● 室外环境温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
2 ● ○ ● ● 室外盘管温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
3 ○ ○ ● ● 压机排气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
4 ● ● ○ ● 总回气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
5 ○ ● ○ ● A机回气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
6 ● ○ ○ ● B机回气温度传感器故障 传感器开,短路,接触不良
7 ○ ○ ○ ● 电源过/欠压
8 ● ● ● ○ 总电流过流
9 ○ ● ● ○ IPM模块故障 过流,过压,过热
10● ○ ● ○ 压机排气异常 制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞
11○ ○ ● ○ EPROM故障
12 压机过热(开关量)
13 四通阀切换异常 四通阀不能切换
14 电流互感器异常 互感器开,短路,接触不良
15 制冷剂泄露
3)。志高空调保护功能显示:(解除保护时取消)
序号LED1LED2LED3LED4保护内容
1 ※ ● ● ● A机过冷/过热
2 ● ※ ● ● B机过冷/过热
3 ※ ※ ● ● 电流保护
4 ● ● ※ ● 排气保护
5 ※ ● ※ ● 电压保护 1、
志高空调内机为风机盘管式
(1)、室内机显示故障:
序号室内温度灯亮为 故障内容 可能故障原因
1 18℃,28℃ 室内环境温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
2 18℃,27℃ 室内盘管温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
3 18℃,26℃ 通讯故障 接触不良,线圈开路,驱动回路不良
4 18℃,29℃ 室外机异常
(2)。室外机显示故障:●—灯灭
○---灯亮
※---灯闪烁
序号LED1LED2LED3LED4
故障内容可能故障原因
1 ○ ● ● ● 室外环境温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
2 ● ○ ● ● 室外盘管温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
3 ○ ○ ● ● 压机排气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
4 ● ● ○ ● 总回气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
5 ○ ● ○ ● A机回气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
6 ● ○ ○ ● B机回气温度传感器故障 传感器开、短路,接触不良
7 ○ ○ ○ ● 电源过/欠压
8 ● ● ● ○ 总电流过流
9 ○ ● ● ○ IPM模块故障 过流,过压,过热
10● ○ ● ○ 压机过热(开关量) 制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞
11○ ○ ● ○ EPROM故障
12 制冷剂泄漏
13 四通阀切换异常 四通阀不能切换
14 压机排气异常
15 电流互感器异常 互感器开、短路,接触不良
(3)。志高空调保护功能显示:(解除保护时取消)
序号LED1LED2LED3LED4保护内容
1 ※ ● ● ● A机过冷/过热
2 ● ※ ● ● B机过冷/过热
3 ※ ※ ● ● 电流保护
4 ● ● ※ ● 排气保护
5 ※ ● ※ ● 电压保护
6 ● ※ ※ ● 制冷过载
二、 志高空调变频一拖三(佛山菱电变频)故障代码
1、
内机为挂壁式(418机型)
开机后,若天机状态未得到外机允许,运行指示灯闪烁(亮1秒,灭1秒),制热防冷风及化霜时运行指示灯闪烁(亮1秒,灭1秒)。正常运行时运行指示灯常亮。
(1)、室内机显示故障:
类别序号 故障指示(闪亮一次:亮0.5秒,灭0.5 秒) 故障内容
室内机故障
1定时指示灯闪亮1次,停2秒 通讯故障
2 定时指示灯闪亮2次,停2秒 风机故障
3 定时指示灯闪亮3次,停2秒 室内环境温度传感器故障
4 定时灯闪亮4次,停2秒 室内盘管出口温度传感器故障
5 定时灯闪亮5次,停2秒 室内盘管入口温度传感器故障
6 定时灯闪亮6次,停2秒 室内盘管中点温度传感器故障
室外机故障
1运行指示灯闪亮1次,停2秒 模块保护
2 运行指示灯闪亮2次,停2秒 压缩机过流
3 运行指示灯闪亮3次,停2秒 压缩机过热
4 运行指示灯闪亮4次,停2秒 室外温度传感器故障
5 运行指示灯闪亮5次,停2秒 缺氟
6 运行指示灯闪亮6次,停2秒 空载电流过大
7 运行指示灯闪亮7次,停2秒 室外电压异常
8 运行指示灯闪亮8次,停2秒 室外看门狗复位
(2).志高变频空调操作板故障指示:
序号代码 故障说明 序号 代码 故障说明
1 E01模块故障 11 E11室外环境温度传感器故障
2 *Exx 与室内通讯故障 12 E12保留
3 E03保留 13 E13室外环境温度超温
4 E04缺氟或换向阀故障 14 E14室外直流母线电压故障
5 E05交流输入电流过流故障 15 E15室外机主板温度过高
6 E06排气温度高或温度开关断开 16 E60室外机主板EEPROM故障
7 E07室外机主板温度传感器故障 17 E61室外机主板时钟故障
8 E08压缩机排气温度传感器故障 18 E62室外机主板程序故障
9 E09室外盘管传感器故障 19 E63室外机软件复位
10E10压机吸气温度传感器故障 20 E64室外机主板存储器故障
3.志高变频空调操作板参数显示表:
序号 参数说明 序号 参数说明
1 *AD值变频压缩机当前运行频率 17 室内设定温度平均值
2 交流输入电流(AD值) 18 **设定制冷状态膨胀阀调阀温度零点
3 交流输入电流最大值(AD值)19 **设定制热状态膨胀阀调阀温度零点
4 直流母线电压AD值 20 室外机主板温度
5 *信道1膨胀阀当前开度21 **设定膨胀阀非调节温差
6 信道1膨胀阀开度自动调整量 22 压缩机当前最高运行频率
7 *信道2膨胀阀当前开度23 保护状态设定频率
8 信道2膨胀阀开度自动调整量 24 *信道3膨胀阀当前开度
9 压缩机排气温度 25 信道3膨胀阀开度自动调整量
10室外机盘管中心温度 26 *频率、膨胀阀控制方式:0(全自动)
11压缩机吸气温度 27 *调制度
12室外环境温度 28 **设定最大除霜时间(1~25min)
13室内盘管制冷入口平均温度 29 *实际剩余制热时间
14室内盘管中点平均温度 30 **设定进入除霜温度(-18℃~0℃)
15室内盘管制冷出口平均温度 31 **设定制热退出除霜温度(0℃~25℃)
16室内环境温度平均值 32 状态位(保护标志,室内机命令状态)
*:可调整参数,掉电不保存。**:可调整参数,并且掉电保存。在非特殊情况下请不要改动**项的参数值。
注:变频一拖三的调试板可与CMV调试板通用,但电控板(包括内机电控)是不能互换使用的。
1、
志高空调内机为挂壁式(18NV机型)
(1)、室内机显示故障:
故障部位序号 故障指示(闪亮一次:亮0.5秒,灭秒) 故障内容
室内机1定时指示灯闪亮1次,停2秒 通讯故障
2 定时指示灯闪亮3次,停2秒 室内环境温度传感器故障
3 定时指示灯闪亮4次,停2秒 室内盘管出口温度传感器故障
4 定时指示灯闪亮5次,停2秒 室内盘管入口温度传感器故障
5 定时指示灯闪亮6次,停2秒 室内盘管中点温度传感器故障
1运行指示灯闪亮1次,停2秒 模块保护
2 运行指示灯闪亮2次,停2秒 压机过流
3 运行指示灯闪亮3次,停2秒 压机过热
4 运行指示灯闪亮4次,停2秒 室外温度传感器故障
5 运行指示灯闪亮5次,停2秒 缺氟
6 运行指示灯闪亮6次,停2秒 空载电流大
7 运行指示灯闪亮7次,停2秒 室外电压异常
8 运行指示灯闪亮8次,停2秒 室外看门狗复位 (2)、操作板故障指示:参见29页418机型
3、志高空调内机为风机盘管式
(1)、室内机显示故障:
代码故障说明 代码 故障说明
E01 模块保护 E08空载电流大
E02 压机过流 E11室内机与室外机通讯故障
E03 压机过热 E12室温传感器故障
E04 室机传感器故障 E13室内盘管传感器故障
E05 室外机电压异常 E14线控器与室内机通讯故障
E06 缺氟 E15细管传感器故障
E07 室外看门狗复位 E16粗管传感器故障 (2)、操作板故障指示:参见29页418机型
4、志高空调内机为立柜式(液晶型)故障代码
(1)、室内机显示故障:
故障部位序号 故障内容 故障显示
室内机1通讯故障 F1故障
2 室内温度传感器故障 F3故障
3 室内盘管出口温度传感器故障 F4故障
4 室内盘管入口温度传感器故障 F5故障
5 室内盘管中点温度传感器故障 F6故障
室外机6模块保护 E1故障
7 压机过流 E2故障
8 压机过热 E3故障
9 室外机传感器故障 E4故障
10缺氟 E5故障
11空载电流大 E6故障
12室外机电压异常 E7故障
13室外看门狗复位
相关文章
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电
有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题
当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表
有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表
三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11