LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
LG中央空调CH10故障代码
故障代码含义:室内机风扇直流电机不良。
故障现象:室内机控制器显示CH10故障代码,字母CH和数字10交替闪烁,空调不运行,不工作等。

故障原因:
1、室内机风扇直流电机不良;
2、室内机主板不良;
3、电机和主板同时不良;
检修方法:
1、若现场线控器已经报故障代码CH10,室内机电机和主板必须同时更换维修。报代码CH10是电机内部驱动电路芯片损坏,导致主板和电机同时烧坏。不能单独更换主板或者电机维修处理,以免造成主板或者电机重复性烧毁损坏。
2、若现场电机发生异常噪音(滋滋音)不良,多是电机单品不良的问题,电机内部结构性损坏,单独更换电机维修即可。
3、更换新主板的情况下,必须操作自动寻址地址码,再开机运行空调。