中央空调机组清洗处理方法
来源:电工天下时间:2019-12-11 09:21:56 作者:老电工手机版>>
有关中央空调机组清洗处理方法,风冷式中央空调机在风冷翅片上积满了尘土污垢,定期进行中央空调清洗,清洗工作内容,包括翅片清洗施工,冷冻水系统清洗,冷冻水水处理等。
中央空调机组清洗处理方法
一、中央空调机组的清洗
风冷式中央空调机使用一段时间后,在风冷翅片上积满了尘土污垢,尤其是北方地区栽种大量杨柳树,每年春季,杨柳絮漂浮,附着在翅片上,这些毛絮、污后,严重降低机组翅片的散热性能,影响制冷效果,需定期进行中央空调清洗。
同时,冷冻水系统已沉积有泥、锈、等混和污垢,需清洗。
二、翅片清洗施工
1、将翅片清洗液喷洒在翅片上,使其与毛絮、污垢充分溶解。
2、用高压枪将翅片冲洗干净,要求冲透冲亮,要求清洗干净,无腐蚀,对翅片不损伤。
三、冷冻水系统清洗
1、将系统水排去1/2。
2、将BAP清洗剂从膨胀水箱内加入到系统管道内。
3、将系统补满水,开冷冻水系统循环泵,循环清洗3小时。
4、确定系统清洗干净后,排去污水,补清水循环漂洗,漂洗后排污。
5、补水后即可使用。
四、冷冻水水处理
随补水将BAP防腐阻垢剂按2/1000比例投药,可防止系统氧腐蚀,防止结垢,使水质符合机组运行要求。
相关文章
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电
有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题
当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表
有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表
三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:空调单向阀维修与更换方法
- 下一篇:格力空调怎么维修?格力空调维修资料