空调单向阀维修与更换方法
来源:电工天下时间:2021-06-01 09:22:03 作者:老电工手机版>>
有关空调单向阀维修与更换方法,单向阀用于热泵型空调器上,空调器制冷运行时,制冷剂将阀内钢珠顶开,使管路畅通,维修人员在判断过滤器有故障后,同时还需要用强启法让压缩机运转。
空调单向阀维修更换方法
单向阀用于热泵型空调器上,空调器制冷运行时,制冷剂将阀内钢珠顶开,使管路畅通。
旁通的制热毛细管不起作用,处于短路状态。当空调器制热时,制冷剂流动方向相反,将钢珠紧压在阀座上。这时阀内通路封闭,以防止制冷剂从单向阀倒流。压缩机回气管路上单向阀的作用也是阻止制冷剂倒流。
单向阀堵塞使制冷剂不能循环流通,造成制冷功能下降。 例如一台KFR-32GW分体式空调器制冷差,用压力表在低压气体加气阀试压0.3MPa,F22制冷剂加到0.45MPa,压缩机噪声加大。
更换过滤器。
经过焊接、试压、抽空、加 F22制冷剂。通电试机,蒸发器2/3不凉。放掉制冷剂,用气焊焊下单向阀并用割刀断开,发现里面油污物较多。更换单向阀后,经过试压、检漏、抽空,加F22制冷剂。
通电试机,空调器恢复制冷。此故障说明制冷系统的脏物,不但会堵在过滤器网处,而且还会使单向阀堵塞。
维修人员在判断过滤器有故障后,同时还需要用强启法让压缩机运转,用手的大姆指堵单向阀出口。正常时,出口气压力大,堵不住,否则单向阀有故障。
相关文章
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电
有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题
当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表
有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表
三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:空调室内机贯流叶轮损坏的故障原因
- 下一篇:中央空调机组清洗处理方法