>首页 > 电工仪表 > 万用表>兆欧表测绝缘电阻时的摇测时间 正文

兆欧表测绝缘电阻时的摇测时间

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-08 09:04:53

兆欧表测绝缘电阻需要摇测多长时间,用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定1摇测1分钟后的读数为准,规定以加电压1分钟后的绝缘电阻值,来确定绝缘体绝缘性能的好坏。

一、兆欧表测绝缘电阻时的摇测时间

用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定1摇测1分钟后的读数为准。

因为在绝缘电阻上加直流电压后,流过绝缘电阻的电流随时间延长而逐渐减小,而绝缘电阻的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘电阻,通过它的电流的衰减时间也不同。

试验证明,绝大多数绝缘材料上的电流经一分钟已趋于稳定,所以规定以加电压1分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘体绝缘性能的好坏。

二、用兆欧表测量绝缘电阻时为什么规定摇测时间为1分钟?

用兆欧表测量绝缘,一般规定摇测一分钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。

而绝缘体的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料绝缘体其绝缘吸收电流的衰减时间不同,但是试验证明,绝大多数绝缘材料吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

三、使用兆欧表测量绝缘电阻时注意哪些事项?

⑴、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;

⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将( L )和( E )两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;

⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;

⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;

⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;

⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为 120 转 / 分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分);

⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。

兆欧表是测量设备绝缘电阻的专用仪表,按照兆欧表内产生电压的大小可以分为100V、250V、500V、1000V、2000V、5000V等6种规格;按照结构分类可以分为手摇式、晶体管式、数字式三种类型,一般预防性试验用2500V的较多。

一般兆欧表从外观看有三个端子,即连接被试品高压导体上的线路端子,摇表的电压通过L端加到设备上面;接于被试品外壳或地回路上的接地E端子;用来消除表面泄漏电流的屏蔽G端子。

摇表的内部结构主要由电源和测量机构两个部分组成。电源为手摇发电机,测量机构为磁电式流比计,当手摇发电机时,产生的直流电压加到两个并联支路上,当指针平衡时可以推出偏转角度α与是RY、RI、RX的函数,即有α=f〔RY/(RI+RX)〕,由于RY、RI为常数,从而可以根据偏转角度间接的判断绝缘电阻大下。

遇到设备的外表面特别脏污或特别潮湿时,由于表面泄漏电流很大,会引起很大的干扰和误判断,这个时候除清除设备表面赃污外还可以使用屏蔽端子,这样表面的泄漏电流经过屏蔽端子直接流回发电机负极而确保表面电流不经过流比计,确保了测试的精度。

摇表的正确使用步骤为:试验前先空摇检验摇表读数是否为无穷大,在手摇动摇表达到每分钟120转以后再将表高压引线L端子接到试品上,在测量过程中必须以恒定的速度转动受柄,在1分钟后读取绝缘电阻的数值,测量完毕后应先将高压引线从试品上拿开,然后在停止摇表转动,以防止设备反充电而损坏摇表。

用摇表测量绝缘电阻完毕后必须放电防止残留电荷伤人,特别是对大电容的试品尤其要注意充分放电。

四、兆欧表摇测快慢与被测绝缘电阻值的关系

兆欧表摇测的快慢,一般来说只要速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量。

因为从兆欧表的测量机构来看,它是由磁电系比率表和一个直流手摇发电机织成。发电机电压的大小是内旋转速度决定的,转子转动越快(即线圈中磁场变快越快)产生的电压越高。

由于兆欧表的读数是反映发电机电压与电流的比值,当电压有变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时按比例变化,所以被测电阻读数不变。

但是,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况就不同了。

因为通过绝缘介质的泄漏电流与所加电压的高低有关,特别是有局部缺陷的绝缘,当电压达到一定位时才能反映出来,如果转速太慢使电压过低,将使测量结果偏高。

另外,速度不均匀对测量结果也有影响。如果由快变慢,绝缘介质两端在速度快时充的电压将高于摇表发电机的端电压而发生电流倒流现象,这将使测量结果偏高。

可知,摇表应持保额定转速均匀转动,一般规定为每分钟120转,可以有±20%的变化,但最多不应超过±25%,为了保证摇表的转速不致于过高,有些兆欧表在摇柄机构中装有一只调速器,它是利用惯性离心力的作用,当摇动速度过快时,调速器会自动使发电机转子与摇柄脱离,转子转速就会慢慢降下来,当降到一定转速后,调整器又将发电机转子与摇柄重新恢复原位。

    相关文章
    • 兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

      兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

      兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。

      时间:2021-01-27 15:10:54

    • 摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

      摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

      有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-08 11:13:53

    • 摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

      摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

      有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。

      时间:2020-05-06 07:05:11

    • 兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

      兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系

      有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。

      时间:2020-05-05 17:56:29

    • 怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

      怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项

      本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。

      时间:2020-05-05 17:56:28

    • 数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

      数字兆欧表的使用方法_数字兆欧表的准确运用办法

      有关数字兆欧表的使用方法,数字兆欧表的运用前的预备任务,以及数字兆欧表的准确运用办法,数字兆欧表的三个接线柱的接线方法。

      时间:2020-05-05 17:56:26

    • 兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

      兆欧表/万用表/钳形表的使用方法

      有关摇表(兆欧表)、万用表及钳形表的使用方法,摇表又称兆欧表,用于测试线路或电气设备的绝缘状况,并介绍了万用表与钳形表的操作方法,供大家参考。

      时间:2020-05-05 17:56:25

    • 兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

      兆欧表如何测量电缆绝缘电阻?

      兆欧表测量电缆绝缘电阻的方法,测量绝缘电阻时的接线方法,将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层,测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。

      时间:2020-05-05 17:49:38

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有