万用表测电机电阻值的方法
来源:电工天下时间:2015-11-21 07:32:54 作者:老电工手机版>>
一、万用表测电机电阻值的方法
首先,断开电源,拆开电源线,调整万用表到Ω档,如果的星形连接的电动机,一支表笔连接星点,另一支表笔分别测量ABC三相绕组,得出阻值;如果是三角形连接的电动机,拆除连接,分别测量三相的头尾,使用上述方法即可。
主要是大致测一下端子之间电阻大小平不平衡,还有测一下端子对外壳有无短路。
测量电动机绕组的电阻时是要用电桥测量,因为绕组的电阻是很小的,一般用万用表是测量不准确。
测量电动机的相间绝缘或者相对地的绝缘时是要用兆欧表测量,其绝缘应不低于0.5兆欧。
如果是要测量电动机的对地绝缘就要采用兆欧表来测量,低压的电动机用500V的兆欧表测量,测量值不低于0.5兆欧是合格的;如果是要测量高压电动机时要采用2500V的兆欧表来测量,测量值不应低于1兆欧/KV;
二、万用表测三相异步电动机电阻值
三、万用表怎么测电机地电阻并判断质量好坏的方法
1.用电阻档测量和外壳的绝缘电阻.应在500K以上。
2.用电阻档测其三相是否平衡(三组绕组的电阻值近似相等),电机绕组阻值不大且不同型号电机不同,一般不通过线圈阻值作为判断电机好坏标准。
3.可用万用表通断档,测量各个组绕组两个端子的通断,如果通则好,断则断路;如果不同绕组之间是通的,那么电机短路。
4.果短路或烧坏,可用毫安电流档短接任意两相,小心转动电机看它电流是多少,再交换相线,看是否差不多.这种方法是利用旧电机的剩磁来发电原理,这种方法较少用。
相关文章
数字万用表的测量方法图解
有关数字万用表的测量方法,数字万用表在电压测量、电流测量、电阻测量及二极管、三极管测量方面的应用,数字万用表的电压档与电流档的使用注意事项。
时间:2022-09-26 14:35:02
万用表测量电压与电流的注意事项
万用表测量电压与电流的注意事项,万用表测量交直流电压、交直流电流、电阻等多种测量,以MF500B型万用表为例,介绍万用表的使用方法,包括直流电压电压、交流电压电流的测量等。
时间:2022-09-26 14:24:48
指针式万用表电阻挡的测量方法详解
有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-18 05:25:11
怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏
在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-22 14:01:45
数字万用表电流档测量电流的方法总结
用数字万用表的电流档来测量电流很方便,这里以常用的数字万用表为例,为大家介绍下如何测量电流及测量电流时的注意事项,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-19 16:40:16
怎样用万用表测量电流大小
用万用表来测量电流大小,分为二种情况,一是大电流线路中的电流测量,二是小电流线路中的电流测量,二者在实际测量中需要注意的问题有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-04-19 16:37:12
万用表测量5色环电阻时测不出阻值是什么原因
在五色环电阻上前3位是有效值,第四位数是倍数,最后面一位是误差,电阻的颜色顺序为黑0,棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9, 金 10负1次方,银10负2次方, 无色。
时间:2022-01-06 20:48:49
万用表测量五色环电阻显示阻值为无穷大什么原因
在使用万用表测量五色环电阻,显示的阻值为无穷大,可能的原因如下:该电阻为数十MΩ以上的高阻电阻,一般的数字万用表只能测量20MΩ以下的电阻,如果被测电阻超过万用表的最大测量范围,万用表会显示“1”(即溢出)。
时间:2022-01-06 06:25:55
- 上一篇:数字万用表判断线路断点的方法
- 下一篇:兆欧表测量绝缘电阻的方法总结