压力表量程怎么选择?压力表量程选择要领六点
来源:电工天下时间:2019-12-31 10:15:22 作者:老电工手机版>>
有关压力表量程的选择要求,这里总结为六点,压力表量程的选择即要根据被测压力的大小,还需要考虑被测压力变化的速度,日常运行时按实际工作压力的2倍来配备压力表。
压力表量程选择要点
1、为了保证压力表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程需留有足够的余地。使用压力表测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3;
2、使用压力表测量脉动压力,最大工作压力不应超过量程的1/2;
3、使用压力表测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5。为了保证测量准确度,最小工作压力不应低于量程的1/3。按此原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表产品目录中选取稍大于该值的测量范围。
4、应根据锅炉工作压力来选择,量程刻度的极限值应为工作压力的1.5~3.0倍,最好是2倍。在工业锅炉中,实际情况是锅炉实际运行时的工作压力总是比铭牌上的额定压力要低,工业蒸汽锅炉和热水采暖锅炉均是如此。
例如,4t/h的蒸汽锅炉,额定压力为1MPa,制造厂如按1.5倍来配备压力表,应配备1.6MPa量程压力表。若用户由于生产工艺需要,实际运行在0.5MPa压力下即能满足工艺要求,这时运行量程,压力表的指针就指在量程的三分之一不到的位置,指针转过的角度很小.即选用的压力表量程太大。
热水锅炉亦是如此,例如采暖锅炉额定压力为0.7MPa,配备压力表应为1MPa或1.6MPa,如配备1MPa的压力表,怕在水压试验时使压力表过载,于是便配备量程为1.6MPa的压力表。
实际运行时,只要0.2MPa就能满足采暖要求,压力表的指针指在量程八分之一的位置,很难使人相信压力表的准确性和灵敏性。
5、为解决上述问题,应采用两种压力表,即在水压试验时,采用锅炉厂按额定压力配备的压力表;
6、在日常运行时按实际工作压力的2倍来配备压力表。
例如,工作压力为0.2MPa,即配用0.4MPa量程的压力表。这样指针在刻度盘中间位置,垂直向上。安全阀的起座压力也是按工作压力来调整,压力表仍有足够的裕度应付超压指示。
相关文章指针式万用表电阻挡的测量方法详解

有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-18 05:25:11
指针万用表的结构及功能说明

有关指针万用表的结构及功能,指针式万用表的表头部分,表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流值,指针式万用表测量电路与转换开关的用法图解。
时间:2021-08-21 21:49:50
指针式万用表使用注意事项与禁止操作事项

指针式万用表的使用注意事项,共整理了10条注意事项,大家在使用指针万用表时要多加注意,另外总结了7条指针万用于的操作禁忌,供大家参考。
时间:2021-07-15 09:23:47
用好指针式万用表并不难,测电阻与测电压不求人

作为电工来讲,学会熟练使用指针万用表,是电工必备的一项技能。常见的指针万用表有三个档位,可以用来测电压、测电流及测电阻,指针式万用表也叫三用表,这里介绍了指针式万用表测电阻与测电压的方法,一起来看下。
时间:2020-11-14 18:33:53
指针式万用表怎么用?指针万用表多种功能

有关指针式万用表的使用方法,指针式万用表的多个测量功能,包括测量电阻、测量直流电压与交流电压、测量直流电流、测量晶体管放大倍数等,系统学习指针万用表的操作方法。
时间:2020-07-19 08:39:21
指针式万用表与数字式万用表结构特点区别

有关指针式万用表与数字万用表的结构特点,指针式万用表的结构组成,常用的指针式万用表有哪些,数字式万用表的结构组成与特点,常用的数字万用表型号等。
时间:2020-07-19 08:34:56
怎么防止万用表指针打弯及表头烧毁

有关万用表的使用问题,万用表的指针打弯会影响测量结果,如果使用不当时,万用表的表头会烧毁,怎么来防止这二种事故的发生,一起来了解下。
时间:2020-07-17 14:33:37
指针式万用表的原理_指针式万用表使用实例

指针式万用表的基本原理,用于测量直流电流与交流电流的原理,测量电阻的原理,一些机械指针式万用表的原理与使用方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-21 09:49:02
- 上一篇:万用表怎么测量交流电压?
- 下一篇:兆欧表/万用表/钳形表的使用方法