数字万用表怎么查漏电?万用表快速查漏电的注意事项
来源:电工天下时间:2016-06-13 04:27:28 作者:老电工手机版>>
数字万用表快速查漏电的方法及注意事项
如何查找查找漏电的原因与漏电位置,利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。
故障查找分析:
先询问报修用户有什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。
1. 先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。数字万用表快速查漏电的方法
2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
数字万用表查漏电的操作注意事项
1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
巧用万用表快速查漏电
随着气温的逐步攀升,阴雨潮湿天气也逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。
其实,利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。
故障查找分析
万用表查漏电的注意事项:
1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
此方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。
也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
相关文章
数字万用表测漏电方法及注意事项
在用万用表检查漏电问题时,万用表应打什么档,数字万用表怎么测漏电,在开始测量漏电问题之前,以及操作过程中,需要注意哪些问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-03 15:54:56
万用表与钳形电流表怎么检测漏电?
有关万用表的使用知识,当电路中存在漏电现象时是非常危险的,必须及时检测到漏电位置,检测漏电可以用万用表,也可以有钳形电流表,以下使用这二种工具检测漏电的方法,一起来看下。
时间:2021-12-31 16:35:39
万用表测量漏电的常用方法
有关万用表的用法,说一说怎么用万用表来测量漏电的方法,线路是否漏电,可以使用万用表的通断档,通过万用表上测量出的电阻值来判断是否绝缘,从而得出是否有漏电的情况。
时间:2020-06-13 09:22:56
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法
有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
家中电路漏电的快速检查方法
在用电的过程中,一定要注意安全,对漏电的问题及时排查原因,怎么来判断电路是否漏电,需要哪些工具仪器,在检测电路漏电时要注意哪些问题,一起来了解下。
时间:2020-05-08 10:55:56
万用表测量线路短路与断路及漏电的方法
当线路中出现跳闸的问题时,可以用万用表来排查故障点,用万用表判断线路中是否有短路、断路或漏电的问题,如何用好万用表来检测跳闸故障,一起来看下吧。
时间:2020-04-22 09:46:59
万用表怎么测断路,万用表怎么测短路,万用表怎么测漏电
有关万用表的用法有很多,万用表在电工手上是个万能工具,这里重点介绍用万用表怎么测量断路、短路与漏电的方法,以及万用表测量短路、断路及漏电时的注意事项。
时间:2020-01-14 14:12:56
漏电怎么查?万用表快速查漏电方法
使用万用表快速查漏电的方法,漏电原因的故障报修很多时,如何快速查出漏电位置呢,这里为电工朋友分享万用表快速查漏电的方法,一起来了解下。
时间:2019-06-25 16:55:23
- 上一篇:万用表怎么测漏电电压?万用表测电器是否漏电的方法
- 下一篇:如何检验兆欧表好坏?