绝缘兆欧表使用前准备工作
来源:电工天下时间:2020-01-03 14:11:15 作者:老电工手机版>>
有关绝缘兆欧表的使用前准备工作,绝缘兆欧表的使用注意事项,测量前必须将被测设备电源切断,减少接触电阻,确保测量结果的正确性,注意兆欧表的正确接线,避免误差及错误发生。
绝缘兆欧表的使用方法
使用绝缘兆欧表前的准备工作:
1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。来自:电工技术之家
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。
这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。
另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。
相关文章
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作
兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看
有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法
兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项
兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
怎么检查万用表的表笔绝缘是否良好
有关万用表使用的小知识,怎么检查万用表的表笔绝缘是否良好,尤其在测量高压之前,一定要做好表笔绝缘性的检查,一起来了解下。
时间:2020-07-17 13:54:30
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法
有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法
有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。
时间:2020-05-06 07:05:11
- 上一篇:接地电阻测试仪的原理与应用范围
- 下一篇:数字万用表的测量方法图解