智能液位仪的常见故障与原因分析
来源:电工天下时间:2020-04-21 11:01:34 作者:老电工手机版>>
有产智能液位仪的常见故障与原因,电接点水位有一点应指示有水,但反而红灯亮,绿灯不亮,电极测量回路不通,电极或水位计处理卡件故障,智能液位仪的常见故障的处理方法。
智能液位仪的常见故障
一、故障现象
智能液位仪的故障现象:电接点水位有一点应指示有水,但反而红灯亮,绿灯不亮。
二、故障原因
1、该点电极测量回路不通;
2、电接点水位计电极脏,导电性能下降;
3、电极或水位计处理卡件故障。
三、故障处理方法
先检查该点电极测量回路,若测量回路不存在接线松动情况,用导线将该点电极信号引出线与外壳短接,若仍显示不对,则表明水位计处理卡故障;若显示正常,则表明电极有问题,先联系运行对该电接点水位计电极进行冲洗,若冲洗后显示仍不正常,则需更换电极。
什么是智能液位仪?
智能液位仪是一种智能化电接点式液位仪表,采用了智能水位识别、延迟告警等新技术,并增加了告警点设置、电极测试、电极失效告警、4-20mA电流输出等新功能,具有可靠性高、操作使用方便、可扩充性好等优点,是传统的非智能能液位仪升级换代产品。
相关文章
温度控制仪的电路接线方法
有关温度控制仪的电路接线方法,温度控制仪接线柱旁都标有文字说明,比如12345和高总低中相,接线方法为:1和2接探头、接反了温度越高指示越低、中相接电源、总为需要控制的进线。
时间:2022-10-02 10:06:57
万用表测量蓄电池电压的方法图解
万用表测量蓄电池电压的方法,注意万用表量程档位的选择,用万用表的正极接电池正极,负极接电池负极,一般红色表笔是正极黑色是负极,进行电压测量即可。
时间:2022-10-02 10:06:51
万用表测量线路短路开路的小方法
怎么用万用表测量线路是否短路或开路,判断线路是否有故障的小方法,用万用表的蜂鸣器档,接在线的两端进行测量,根据有声无所还是判断短路还是通路。
时间:2022-09-27 13:52:43
万用表作为欧姆表使用的方法详解
在电工的日常工作中,经常会用到万用表,使用万用表测量各种数据,真的是又方便又好用,当手上没有欧姆表,还可以将万用表作为欧姆表来使用,以下是万用表作为欧姆表时的使用方法,供大家参考。
时间:2022-09-27 13:33:41
万用表测量接触器线圈好坏的方法
有关万用表测量接触器线圈好坏的方法,万用表一般也就测量直流电阻值,低压线圈一般是毫欧级别的,用万用表是测不出来精确阻值的(误差很大),需要专用的直阻测试仪。
时间:2022-09-27 13:22:47
万用表测量电流与电压及电阻的方法图解
万用表测量电流与电压及电阻的方法,万用表测量直流电流、直流电压、交流电压与电阻的具体例子,不能在带电线路上测量电阻,测量完成后将转换开关转到高电压档。
时间:2022-09-26 15:18:31
晶体管兆欧表的原理图解与使用方法
有关晶体管兆欧表的工作原理与使用方法,晶体管兆欧表是直接采用直流电源供电的仪表,晶体管兆欧表的构造原理,晶体管兆欧表在使用中的注意事项等。
时间:2022-09-26 14:35:16
数字万用表的测量方法图解
有关数字万用表的测量方法,数字万用表在电压测量、电流测量、电阻测量及二极管、三极管测量方面的应用,数字万用表的电压档与电流档的使用注意事项。
时间:2022-09-26 14:35:02
- 上一篇:万用表测量电压与电流的正确方法
- 下一篇:温度控制仪的电路接线方法