万用表测量接触器线圈好坏的方法
来源:电工天下时间:2022-09-27 13:22:47 作者:老电工手机版>>
有关万用表测量接触器线圈好坏的方法,万用表一般也就测量直流电阻值,低压线圈一般是毫欧级别的,用万用表是测不出来精确阻值的(误差很大),需要专用的直阻测试仪。
万用表测量接触器线圈好坏的方法
万用表一般也就测量直流电阻值,如果是小型高压线圈一般几百几千或最大几兆欧姆,对精确度要求不高,可以通过实测值跟设计值或其他没有故障的同等线圈作比较,低压线圈一般是毫欧级别的,用万用表是测不出来精确阻值的(误差很大),需要专用的直阻测试仪。
但是,不能说实测值跟设计值一样或差不多就可以断定此线圈是好的,有时线圈匝间或层间绝缘损坏用万用表是测不出来的,需要用倍频测试仪例如3倍频发电机组等等,才能发现故障点。
用数字万用表欧姆档2K以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。
用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。表明触点接触不好,如果辅助触点接有负载,测量电压时,电压会达不到额定电压。
用万用表测量各常开常闭端子看是否正常,线圈用万用表不好量,最好的办法是直接加额定电压进去试动作。
相关文章
万用表测量电流与电压及电阻的方法图解
万用表测量电流与电压及电阻的方法,万用表测量直流电流、直流电压、交流电压与电阻的具体例子,不能在带电线路上测量电阻,测量完成后将转换开关转到高电压档。
时间:2022-09-26 15:18:31
万用表测电压与电流原理,直流与交流电压转换电路
万用表测电压与电流的工作原理,根据被测电路的大约数值,选择合适的量程位置,测量电压时,电表表笔并接在被测电路上,以及直流电压与交流电压的转换电路。
时间:2022-09-26 14:55:42
数字万用表的测量方法图解
有关数字万用表的测量方法,数字万用表在电压测量、电流测量、电阻测量及二极管、三极管测量方面的应用,数字万用表的电压档与电流档的使用注意事项。
时间:2022-09-26 14:35:02
万用表测量电压与电流的注意事项
万用表测量电压与电流的注意事项,万用表测量交直流电压、交直流电流、电阻等多种测量,以MF500B型万用表为例,介绍万用表的使用方法,包括直流电压电压、交流电压电流的测量等。
时间:2022-09-26 14:24:48
万用表上的符号与字母代表的含义
万用表符号与字母代表的含义,分别有交流电流、直流电流、直流电压与交流电压等标志,二极管标志是测电路是否导通,Cx 接口是待测电容的接口等。
时间:2022-09-09 11:53:08
万用表各符号的含义_万用表上字母代表什么
万用表各符号的含义,包括ACA(交流电流)、DCA(直流电流)、DCV是直流电压,万用表上各字母代表的意思,Cx 接口是待测电容的接口,PNP NPN: 测量三极管的放大倍数等。
时间:2022-09-09 09:18:13
指针式万用表电阻挡的测量方法详解
有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-18 05:25:11
怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏
在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-22 14:01:45
- 上一篇:兆欧表屏蔽端屏蔽线的作用
- 下一篇:电子万用表测led转向灯电流(普通发光二极管)