现场仪表常见故障原因分析
来源:电工天下时间:2020-04-20 12:35:38 作者:老电工手机版>>
有关现场仪表常见故障的原因,包括流量控制仪表系统故障分析,液位控制仪表系统故障分析,根据流量控制仪表系统指示值的显示内容,判断常见故障。
现场仪表的常见故障
分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。
因此,要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在,现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。
1.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。
2.在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求,相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件等。
3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。
因为,目前记录仪表大多是dcs计算机系统,灵敏度非常高,数字显示仪参数的变化能非常灵敏的反应出来。此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况。
如不变化,基本断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。
4.改变工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。
5.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。
6.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。
1.流量控制仪表系统故障分析:
(1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。
当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。
当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、数字显示控制仪系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。
若是仪表方面的故障,原因:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。
(2)流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。
此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。
若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。
(3)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。
2.液位控制仪表系统故障分析:
(1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。
(2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对了,重新调整迁移量使仪表指示正常。
(3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造成。
相关文章
如何排除数字万用表的小故障问题
数字万用表有很多种,其应用范围比较广,在使用过程中难免会遇到各类小问题,以下是数字万用表的一些小故障问题的排除方法,供大家参考。
时间:2022-01-03 08:16:54
排除福禄克万用表故障的六种方法
有关福禄克万用的常见故障问题,任何一款万用表使用时间长了,都不可避免的会出现一些故障问题,以福禄克万用表为例,介绍下万用表常见故障问题的排查排除方法,供大家参考。
时间:2022-01-03 08:06:18
仪表的准确度等级与划分标准
仪表的准确度等级,仪表的准确度是用仪表的最大引用误差来表示的,准确度等级K的定义,电工仪表准确度等级K共分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0七级。
时间:2021-07-15 09:24:13
电工指示仪表的组成及框图
有关电工指示仪表的组成,电工指示仪表主要由测量机构和测量线路两部分组成,其中测量机构是电工指示仪表的核心,分享一个电工指示仪表框图,大家参考下。
时间:2021-06-08 09:05:18
数字显示仪表常见故障有哪些,数显仪表故障原因与解决方法
有关数字显示仪表的常见故障的原因与解决方法,包括通电后不显示、数码管亮但显示为零、通电后闪烁、通电后缺笔或显示乱码、三相仪表缺相等数显仪表的故障现象的处理方法。
时间:2021-05-19 09:12:52
电工仪表准确度等级与仪表的误差
电工仪表准确度等级与仪表的误差,仪表的误差是指仪表的指示值与被测量的真实值之间的差异,仪表的最大绝对误差Δm与仪表量程Am比值的百分数,叫做仪表的准确度。
时间:2021-05-19 09:12:44
钳形万用表如何现场测试电能表与电流互感器?
有关钳形万用表现场测试电能与与电流互感器的简单方法,用便携式钳形万用表现场检测电流互感器变化、电能表误差,简单方便,判断准确。
时间:2020-12-26 18:14:49
- 上一篇:万用表的正确使用问题
- 下一篇:数字万用表如何判断电线电缆断点?