如何用电压表判断PT故障类型?五种情况
来源:电工天下时间:2019-12-08 10:31:31 作者:老电工手机版>>
有关电压表判断PT故障类型的三种情况,有网友问如何用电压表判断PT故障类型,这些类型包括金属性接地、非金属接地、基波谐振、分频谐振与高频谐振。
电压表判断PT故障类型
1、金属性接地
故障相电压为0,非故障相电压大于线电压。
2、非金属接地
一相(两相)电压低,但不为零,另两相(一相)电压高,近似与线电压。
3、基波谐振
一相电压低,但不为零,两相电压高超过线电压。
4、分频谐振
三相电压依次轮流升高,并超过线电压(不超过两倍相电压)表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动。
5、高频谐振
三相电压同时升高,远超过线电压(可达到四倍线电压)。
相关文章
变频器带载跳过流故障的常见原因
变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
户户通接收机的故障实例分析
有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法
有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
照明线路故障的几种类型
有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:01:51
节能灯电子镇流器故障维修方法
节能灯电子镇流器故障维修方法,维修电子节能灯,首先要排除假故障,包括灯不能正常点亮的检修,有元件明显损坏的检修,少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象,以及使用节能灯的注意事项。
时间:2020-11-04 14:36:11
电力猫常见故障的处理办法
电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
维修电工故障排除技能快速提高方法
怎么提高维修电工的故障排除技能呢,说到维修电工,对电气设备故障的排除技能,可以考量一个维修电工的技能水平,本文介绍了故障排除需要具备的基本技能、故障排除的常用方法等。
时间:2019-07-09 09:46:39
- 上一篇:开关电源多种故障的检修方法
- 下一篇:电路功率平衡如何验证,电路功率平衡验证方法