高压停电检修流程与安全技术措施
来源:电工天下时间:2020-06-29 14:56:50 作者:老电工手机版>>
有关高压停电的检修流程,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须按照指定的安全技术措施来执行,这里总结了八点安全措施,一起来了解下。
高压停电检修流程
在全部停电或部分停电的高压电气设备上工作,应认真执行工作票制度、操作票制度、查活及交底制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断及转移制度、工作终结及送电制度以及调度管理制度等安全组织措施。
用电单位如在属于供电部门调度范围内的电气设备上进行检修工作,应事先做好停电计划,报送供电调度部门批准。
在停电检修进行的当日,开始工作前向供电部门调度员申请停电,在得到调度员的许可工作命令后,才能开始工作。
在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列安全技术措施:
1、被检修的电气设备停电后,在悬挂接地线之前,必须用验电器检验其却无电压;
2、验电时,必须使用电压等级合格、经试验合格、试验器限有效地验电器;
3、验电前,应先在已知带电体上检验验电器是否良好;
4、应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行验电;
5、高压验电必须戴绝缘手套;
6、联络用的断路器或隔离开关检修时,应在其两侧验电;
7、线路的验电应逐相进行。检修同杆塔架设的多层电力线路时,先验低压、后验高压;先验下层,后验上层;
8、表示设备断开的常设信号或标示,表示允许进入间隔的信号及接入的电压表指示无电压和信号灯熄灭等,只能作为参考,不能作为设备无电的依据。
相关文章
电力抢修工作流程图解
电力抢修工作流程图解,包括电力抢修的整个工作流程,县局用电营业厅及调度中心,电话报修,供电所客户服务厅等的抢修工作流程图解。
时间:2022-09-08 14:35:25
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响
在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
低压和高压电工证哪个好,电工怎么做前途会更好
低压和高压都是政府要求持证上岗的特殊工种,考试分为机考和实操两大部分,报名费用低压500元左右,高压1000元左右,高压的通过了低压高压都能操作,低压的不能操作高压,证书只是入门,关键要看个人技能。
时间:2022-06-26 15:36:34
低压电工证与高压电工证有何不同,两个证难考吗?
如果只是考一个初级电工证,考电工证难度不大,可以说非常容易。一般初级的电工证,电工证考证,有理论试和实操试。电工证理论知识方面的题目多在600多题左右,需要把这600多题都学好了。都不难,这个理论试只要80分都是合格的。
时间:2022-06-26 15:25:47
装修水电工证报名考试流程
作为一名在装修水电行业奋斗8年的电工来说,分享下报考电工证的流程,电工证分底压电工操作证和高压电工操作证,要想取得电工证先报名学习,一般在当地的职业培训学校报名学习,然后考得电工证。
时间:2022-05-02 16:25:20
电气设备停电检修时的五项安全措施
电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些
检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些?电工的工具按照作用分为常用工具和专用工具两种:1、常用工具:电工随身携带的电工钳、活口扳手、螺丝刀、电工刀、检电笔等。
时间:2021-12-25 06:06:58
在高压电气作业时怎么保持安全距离?
在高压电气作业时怎么保持安全距离?在高压电气作业的操作中,需要严格按照有关规程的规定与带电导体保持一定的安全距离,以下是具体要求,一起来学习下。
时间:2021-11-15 06:26:50
- 上一篇:钢丝绳电动葫芦缠绕原则与注意事项
- 下一篇:电工需要哪三种证件,各有什么作用?