直流屏常用数据的计算方法

来源:电工天下时间:2022-04-02 10:36:53 作者:老电工手机版>>

有关直流屏的知识,怎么来计算直流屏的相关数据,比如直流屏的系统负荷电流计算,系统电池容量的选择,以及整流模块电流的计算方法,下面一起来学习下。

一、系统负荷电流计算

1、交流正常时负荷电流计算:

正常工作电流 = ∑控制负荷电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流

2、交流停电时负荷电流计算:

停电工作电流 = ∑控制设备电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流 + 事故照明

二、系统电池容量选择

根据冲击负荷决定最小电池容量(采用储能合闸机构不需要此项计算)

铅酸免维护阀控电池容量 > 0.5 * 单次最大冲击电流,镉镍电池容量 > 0.2 * 单次最大冲击电流。

1、根据交流停电待机时间确定电池容量

电池容量 > 停电时负荷电流 * T(小时)* δ1(修正系数1)* δ2(修正系数2)

δ1 = 1 ( T >= 10 )

δ1 = 1.1 ( 5 <= T < 10 )

δ1 = 1.2 ( 3 <= T < 5 )

δ2 = 1.0 ( 108节/2V电池 )

δ2 = 1.2 ( 104节/2V电池 )

2、确定电池容量

根据电池容量规格向上取整电池容量:

电池容量 = 计算电池容量最大值 * 电池老化系数(1.2)* 设计余量(1.0 – 1.3)

三、整流模块电流计算

整流模块电流 = 正常工作电流 + 电池充电电流

电池充电电流 = 0.1 * 电池容量 (铅酸免维护阀控电池)

电池充电电流 = 0.2 * 电池容量 (镉镍电池)

四、充电模块选择

充电/浮充电装置采用多个高频开关电源模块并联,N+1热备份工作。高频开关电源模块数量配置可按如下公式选择(即确定N的数值):

N≥(最大经常性负荷 + 蓄电池充电电流)/模块额定电流

例如:直流电源系统电压等级为220VDC,蓄电池容量为200Ah,经常性负荷为4A(最大经常性负荷不超过6A),充电电流(0.1C10×200Ah) + 最大经常性负荷(约6A)= 26A。

如果选用TH230D10ZZ-3电源模块3台即可满足负荷需求(N=3),再加一个备用模块,共4个电源模块并联,即可构成所需系统。

相关文章
  • 直流屏的作用及工作原理浅析

    直流屏的作用及工作原理浅析

    有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。

    时间:2022-04-02 10:51:33

  • 电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法

    电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法

    有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。

    时间:2021-08-06 05:13:19

  • 如何计算电力线损,电力线损的计算标准

    如何计算电力线损,电力线损的计算标准

    有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。

    时间:2021-08-06 05:13:07

  • 低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

    低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

    低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。

    时间:2021-08-06 05:13:05

  • 35kv线路线损计算公式

    35kv线路线损计算公式

    有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。

    时间:2021-03-27 07:25:40

  • 电场力做功的计算方法

    电场力做功的计算方法

    有关电场力做功的知识,计算电场力做功的公式有哪些,在不同的电场下,电场力做功的公式是否相同,在计算时有什么注意事项,一起来看下。

    时间:2020-05-25 15:49:28

  • 线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

    线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

    有关理论线损计算的概念与方法,包括输电线路损耗,配电变压器损耗,以及低压线路损失计算方法,简单线路的损失计算等,供大家参考。

    时间:2020-05-25 14:17:42

  • 10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么

    10KV电缆线路损耗与电阻计算公式是什么

    有关10KV电缆线路损耗与电阻计算公式,线损理论计算的方法,输电线路损耗计算公式,配电变压器损耗功率的计算方法,以及简单线路的线损计算等。

    时间:2020-05-25 14:16:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有