发电厂电缆的14条防火措施
来源:电工天下时间:2022-03-23 15:16:38 作者:老电工手机版>>
发电厂电缆的防火措施,参考如下:
1、防止电缆火灾延燃的措施包括封、堵、涂、隔、包、水喷雾和其他。
2、涂料、堵料必需经国家技术鉴定合格,并由公安部门颁发生产许可证的工厂生产,其产品应适用于电缆的不燃或难燃材料,并符合规范规定的耐火时间。在涂刷时注意稀释液的防火。
3、凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。发电厂的电缆沿一定长度可涂以耐火涂料或其他阻燃物质。靠近充油设备的电缆沟,应设有防火延燃措施,盖板应封堵。
4、如需在已完成电缆防火措施的电缆层上新敷设电缆,必须及时地补做相应的防火措施。
5、电缆廊道内宜每隔60m划分防火隔段。
6、严禁将电缆直接搁置在蒸汽管道上,架空敷设电缆时,电缆与蒸汽管净距不应少于1m(电力电缆)和0.5m(控制电缆),与油管道的净距应尽可能增大。
7、电缆夹层、隧(廊)道、竖井、电缆沟内应保持整洁,不得堆放杂物,电缆沟洞严禁积油。
8、汽机机头附近、锅炉灰渣孔、防爆门以及磨煤机冷风门的泄压喷口,不得正对着电缆,否则必须采取防火措施(如采用罩盖、封闭式槽盒)。
9、在电缆夹层、隧(廊)道、沟洞内灌注电缆盒的绝缘剂时,熔化绝缘剂工作应在外面进行。
10、在多个电缆头并排安装的场合中,应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料。
11、进行扑灭隧(廊)道、通风不良的场所的电缆头着火时,应戴上氧气呼吸保护器及绝缘手套,并穿上绝缘鞋。
12、电力电缆中间接头盒的两侧及其邻近区域,应增加防火包带等阻燃措施。
13、防止施工中动力电缆与控制电缆混放,电缆分布不均甚至堆积乱放。在动力电缆与控制电缆之间,应设置层间耐火隔板。
14、火力发电厂汽机,锅炉房、输煤系统宜使用铠甲电缆或阻燃电缆,不适用普通塑料电缆。
相关文章
怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电
有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。
时间:2022-07-22 05:56:06
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?
问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
墙中电线十年会老化吗?
墙中电线十年会老化吗,这种担心基本是多余的,专业的事情让专业的人来做,如果藏在墙壁里的线路老化,就让电工来换线就行。
时间:2021-08-12 06:22:24
电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法
有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。
时间:2021-08-06 05:13:19
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)
低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
电线中间环切电线胶皮的工具及切线方法
有关电工常用工具的用法,从电线中间环切电线胶皮用什么工具,用剥线钳就可以了,这里分享下电线中间环切电线胶皮的方法及操作步骤,供大家参考。
时间:2021-07-25 09:13:42
潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?
潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?潜水泵有二种工作形式,一种是全封闭形式,由出水口、叶轮、密封合、电机定子和转子组成。从孔洞外可以看到电机内的线圈绕组,会不会容易进水,确实存在这种可能性。
时间:2021-03-11 11:07:31
32平方毫米电缆线接头的连接方法
有关电缆线接头的连接方法,32平方毫米型号的电缆比较少见,这种电缆线接头应该怎么连接,不管用哪一种方法,在电缆线接好后,都需要使用绝缘胶带进行绝缘处理。
时间:2020-12-14 06:17:14
- 上一篇:电缆敷设问题:先做绝缘还是先敷设电缆
- 下一篇:电缆敷设验收规范标准有哪些