地面变电工安全操作规程大全
来源:电工天下时间:2022-02-12 06:48:28 作者:老电工手机版>>
地面变电工安全操作规程主要包括如下内容:
1、必须经过培训,考试合格后持证上岗。值班人员必须坚守岗位,严守职责,按章作业。
2、变电所遇有操作、设备异常及事故要在科值班人员及调度室统一指挥下迅速处理,电工协助。
3、高压停送电严格执行工作票、操作票制度,按工作票执行,按操作票操作。
4、变电所值班人员对设备的运行、巡视检查操作和事故处理均按规程规定执行。
5、值班巡检时,必须保持与带电体的安全距离。
6、高压进行停送电操作时,必须两人工作,一人操作,一人监护,并使用合格安全用具,站在绝缘台上。
7、停电时,先停油开关,再拉下刀闸,最后拉上刀闸,送电时,程序相反,严禁带负荷拉刀闸。
8、停电后,需打接地线时,必需使用合格绝缘用具,用验电器验电(使用前必须对验电器按要求试验,合格后方可使用)并放电后方可操作。
9、检修停电时,先拉高压电容柜,再停低压(变电所低压除外)及各分盘,最后停PT。变电所变压器及总盘,严禁带负荷停电。送电时相反。
10、变电所如发生故障时,按故障紧急停电顺序表操作,如发生全部停电时,按全部停电主合闸顺序表操作。
11、高压跳闸后查明原因,经处理后方可送电。
12、运行巡视检查:
1)套管、刀闸、母线、互感器、避雷器、电容器等设备瓷质部分应清洁无裂纹和闪络现象。
2)变压器、开关、互感器等充油设备油面、油色、油温度正常。外壳应清洁,无渗油漏油现象。
3)接头、刀闸接触良好,传动机构及设备、线夹等变电金具应无裂纹、变形、锈蚀现象。
4)变压器、互感器、电抗器等声音正常,无异响。
5)设备外壳接地牢固,无断股锈蚀现象。
6)各种监视灯正常,仪表指示正常,音响信号良好。
7)电容器无放电、鼓涨现象。
8)电缆头无漏油、放电现象。
13、认真填写各种运转的操作记录。
14、保持变电所室内外清洁,备件、材料、工具、绝缘用具、防灭火器材等放置整齐。
相关文章电工布线原则,家庭电工布线原则及要求

电工布线原则,电工布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况,设计相应的布线方案,采用适合的布线方式和方法,同时应遵循以下一般原则。
时间:2022-09-08 14:33:21
报考电工证的过程有哪些,电工证究竟要怎么考

作为想从事电工工作的人来说,首先必须考一个电工证,有了电工证之后,后面的事情就好办了,那么报考电工证的过程有哪些,电工证究竟要怎么考,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-26 13:34:02
怎么考电工证,报考电工证要哪些资料

对于想从事电工工作的人来说,必须先考取一个电工证,只有考下来了电工证,才有资格持证上岗。电工证报考要点有哪些,怎么考电工证,报考电工证要哪些资料,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-26 13:26:27
电工证报考条件有哪些,电工证有哪几种类型

对于电工从业者来说,职业资格证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明,在报考电工证需要具备如下条件:年满18周岁且符合相关工种规定的年龄要求;经医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷。
时间:2022-07-26 13:19:43
怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电

有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。
时间:2022-07-22 05:56:06
适合电工创业的项目有哪些

作为一名电工从业人员来说,适合电工创业的项目有哪些,一般电工创业可以从五个方面进行,主要包括生活用电维护、水电装修、知识培训和电工产品销售等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:20:32
电工帽的有效期多久

有关电工安全帽的知识,电力安全帽是一种特殊型的安全帽,电力安全帽按耐受电压大小分为G级和E级,不同级别的安全帽能承受的耐压值是不同的,而且其有效期也有所不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-06 06:10:06
电工常见的10种错误,习惯性错误是操作禁忌

电工作业人员在电工作业中,为了保障电力人员的安全,必须严格按照电工安全操作方法进行相关损伤,以免犯了习惯性错误,以下是电工日常的操作禁忌,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:09:36
- 上一篇:电工电气调试岗位的六项安全操作规程
 - 下一篇:临时用电的12条安全操作规程
 