照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择
来源:电工天下时间:2021-08-14 11:54:11 作者:老电工手机版>>
照明电路电流计算实例
1、口诀
白炽灯算电流,可用功率除压求;日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);刀闸保险也好求,一点五倍额定流;
2、说明
照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。
例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。
解:已知 U=220V,总功率=2200W
总电流I=P/U=2200/220=10A
选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A
选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A
(取系数1.1)
QS--------刀闸
IR---------熔丝
答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。
例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0.5)
解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W
总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A
选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A
选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A
答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。
相关文章电工疑难问题:回路电流走零线不走地线的问题

问题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线的工作原理是什么?解答:此问题解释起来很抽象,不容易让人看得懂。为什单相用电负载回路走零线,而不走地线,下面就与各位电工朋友来聊一聊这个话题。
时间:2022-06-18 06:55:43
电工问题:学习电路好还是机电好

不管学什么专业,都必须要精通才行,学习电路好还是机电好,需要看个人兴趣,这些专业都是比较枯燥,如果没有兴趣学习很没劲,兴趣是最好的老师,下面具体来了解下。
时间:2022-05-27 11:19:15
一个稳压管稳压电路的工作原理

一个稳压管稳压电路的工作原理,以下是一个简单的稳压管稳压电路,R为稳压管的限流电阻,RL为负载电阻。IR为稳压管稳压电路的总工作电流,IDZ为流过稳压管的电流,IL为负载电流。
时间:2022-02-06 10:19:00
家庭电路图的基本画法与试电笔的用法

有关家庭电路图的基本画法与试电笔的用法,家庭电路中有火线、零线和地线,以及电灯、插座等的电路图画法,如何用试电笔来辨别火线和零线。
时间:2021-08-11 08:26:22
UPS电源电路图说明

分享一个UPS电源电路图说明,该电路提供恒定的调节5伏输出和不规范的12伏的电源,该电路可适应其他受监管和无管制使用不同的电压调节器和蓄电池。
时间:2021-08-11 08:25:25
照明线路故障的几种类型

有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:01:51
家庭电路的组成及接线方式

家庭电路的组成及接线方式,家庭电路的组成部分,包括供电线路、电能表、总开关、保险丝、用电器及插座等,各组成部分的作用与接线方法总结。
时间:2021-03-18 05:49:46
地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路

地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,泄漏电流是一种对人体伤害比较严重的电流,人体与带电体的电容及电容电流,绝缘工具的电阻及流过它的绝缘电流等。
时间:2020-11-13 09:14:27
- 上一篇:墙中电线十年会老化吗?
- 下一篇:380V/220V常用负荷计算实例说明