开关柜断路器拒绝合闸的常见原因
来源:电工天下时间:2021-05-07 10:59:39 作者:老电工手机版>>
在操作开关柜、配电柜时,有时会出现合不上闸的情况,这种情况称作断路器“拒合闸”,那么出现断路器拒合闸的原因有哪些, 下面一起来看下。
开关柜断路器拒绝合闸原因
根据经验总结,开关柜断路器拒绝合闸的原因有:电气方面和机械方面两方面故障。
1.电气方面故障
1)电气回路故障:若合闸操作前红、绿指示灯均不良,说明控制回路有断线现象或无控制电源。检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常。如操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触头是否良好,有无气压、液压闭锁等。
2)当操作合闸后红灯不亮,绿灯闪光且事故扬声器响时,说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有以下几方面。
a.合闸回路熔断器的熔体熔断或接触不良。
b.合闸接触器未动作。
c.合闸线圈安全故障。
3)当操作开关柜断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯亮,但瞬间红灯又灭绿灯闪光,事故扬声器响,说明断路器合上后又自动跳闸。故障原因:断路器在故障线路上,造成保护动作跳闸或断路器机械故障,不能使断路器保持在合闸状态。
4)若操作合闸后绿灯熄灭,红灯不亮,但电流表已有指示,说明断路器已经合上。故障原因:断路器辅助触头或控制开关触头接触不良,或跳闸线圈断开使回路不同,或控制回路熔断器熔断,或指示灯泡损坏。
5)操作手把返回过早。
6)分闸回路直流电源两点接地。
7)SF6断路器气体压力过低,密度继电器闭锁操作回路。
8)液压机构压力低于规定值,合闸回路被闭锁。
2.机械方面故障。
1)传动机构连杆松动脱落。
2)合闸铁心卡涩。
3)断路器合闸后机构为复归到预合位置。
4)跳闸机构脱扣。
5)合闸电磁铁工作电压太高,使以及合闸阀打不开。
6)弹簧操动机构合闸弹簧未储能。
7)合闸连杆为复归。
8)合闸锁钩未钩住或分闸四连杆机构调整未越过死点,因而不能保持合闸。
9)有时断路器合闸时多次连续做合、分动作,此时开关的辅助动断触头打开过早。
相关文章
家里开灯开关老是跳闸是什么原因
一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
开关跳闸后无法合闸的二种可能性
开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。
时间:2021-10-23 06:21:27
电灯开关怎么改为另一灯电源
把电灯开关改成另一灯电源,分为二种情况:一、另一灯有零线,只需要将电灯开关的火线进线连接到另一灯的开关L端,另一开关的L1连接灯即可。
时间:2021-08-15 11:15:49
换了压力开关自吸泵不自停的原因分析
有关自吸泵的使用问题,在更换了压力开关后,自吸泵出现了不自停的问题,这是什么原因引起的,是接触器烧坏的原因,还是安装位置与接线的问题,一起来看下。
时间:2021-03-12 11:52:22
一例电灯老式拉线开关的接线方法
一例电灯老式拉线开关的接线方法 拉线开关内没有零线与火线的区别,两个金属触点分别接火线进和火线出。可参考接线口诀:两线并排走,零线直接进灯头,火线通过开关进灯头。
时间:2020-11-27 16:31:01
家中配电箱开关合不上闸什么原因
有关家中配电箱的故障问题,在家庭用电的过程中,配电箱开关一直合不上闸,究竟是什么原因引起的,这里电工天下小编总结了六大故障原因,以及故障排查方法,供大家参考。
时间:2020-08-08 12:30:16
漏电开关跳闸推闸失败的原因
漏电开关跳闸推闸失败的原因,漏电保护开关发生跳闸后,不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,漏电开关故障跳闸的6种现象,漏电开关跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2020-02-09 08:24:41
水泵一插电就跳闸的问题,从水泵及空气开关上找原因
在使用水泵的时候,经常会遇到跳闸的问题,更让人头疼的是水泵一插电就跳闸的问题,遇到这种跳闸的问题,先从水泵上查原因,如果不行就从空气开关上找原因。
时间:2020-01-13 10:32:24
- 上一篇:高低压开关柜日常保养的注意事项
- 下一篇:开关柜断路器拒绝合闸原因与解决方法