电器外壳带电性质的几种判断方法(2)
来源:电工天下时间:2020-05-10 06:26:18 作者:老电工手机版>>
3、万用表判断法
用万用表电阻档(R×10K档)测量电器外壳与电源引线间的电阻:
(1)阻值为零,则电器内部绝缘已击穿;
(2)阻值小于2MΩ,则电器内部绝缘漏电,且阻值越小漏电越严重;
(3)阻值为无穷大或大与2M,则电器为正常带电。
4、兆欧表判断法
用500V兆欧表测量带电部件对外壳的绝缘电阻,来判断漏电的原因:
(1)阻值为零,则说明漏电是电器内部绝缘击穿引起;
(2)阻值大于2M,则说明外壳带电是感应电压引起;
(3)阻值小于2MΩ但不为零,则说明带电是电器内部绝缘漏电引起。
以上介绍了电器外壳带电性质的几种判断方法,每一种方法的测量范围及要求不同,供大家参考。