电器外壳带电性质的几种判断方法
来源:电工天下时间:2020-05-10 06:26:18 作者:老电工手机版>>
当电器外壳带电时,人体接触到外过带电的电器时,轻则会有“麻电”现象,重则可能危及生命,这里说一说电器外壳带电性质的几种判断方法,一起来看下。
电器外壳带电性质的判断方法
1、测电笔判断法
一般用测电笔测定电器外壳的带电性质,在漏电或正常带电时,没电笔的氖泡都会闪闪发光。
为使测电笔可以测定电器外壳带电的性质,可以给电笔添加一根接地线,就可以用来测量了。
操作方法:
用一根1m左右的绝缘导线(绝缘导线的耐压500V以上)并将其一端剥去2mm左右,与接地体或地线连接好;另一端剥去5mm左右,与电笔的金属部分相连接。
然后,再用电笔去磕碰电器外壳,若电笔有明显的火花和声音,则电器外壳漏电。若电笔磕碰电器外壳几次,氖灯就不亮了,则电器外壳的带电属于正常带电。
只要电器外壳接地或接零,即消除这种带电现象。
注意:如果测电笔的氖气管坏了,无论电器外壳带电与否,不会发光,再用其来测漏电,结果自然就不可靠。
因此,在测电笔使用前,一定要在有电的线路上验明功能正常,才可以使用。
2、试验灯判断法
把电器的金属外壳与一只普通白炽灯泡一极相连,灯泡的另一极与大地或电源的零线相连。
(1)灯泡不亮,一般属于正常带电;(2)灯泡与接在220V的交流电源上亮度一样,则电器内部绝缘击穿;(3)灯泡比接在220V交流电源上时暗一些,则电器的绝缘不良。
注意,后二种带电属于电器的非正常带电。
相关文章
电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事
电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事?主要由电源内阻(阻抗)较大造成的,这个内阻包括线路导线电阻、接头或接线端子接触电阻等。当大功率电器接通电源后,因为电流较大,在整个线路上产生的电压降较大,电源电压下降很多。
时间:2022-05-18 16:19:25
没带电笔且不万用表怎么判断是否为火线
怎么判断一条电线是不是火线,其实方法还是很多的,手头上没有电笔,也没用万用表,怎么来判断电线是火线还是零线,以小编的个人经验来看,不妨试试下面的判断方法。
时间:2022-05-04 06:00:49
带电作业安全距离定义及相关规定
在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)
不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法
等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
插上电瓶车充电器家中电压不稳是什么原因
有关电压不稳的问题,在家中给电瓶车充电,插上电瓶车充电器后,用用万用表测量家里电压变得不稳定,这是什么原因引起的,下面电工天下小编带大家来看下。
时间:2021-04-20 11:27:47
带电断接空载线路的安全规定
带电断接空载线路的安全规定,带电断、接空载线路时,必须确认线路的终端断路器或隔离开关确已断开,带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施等。
时间:2021-03-18 05:50:22
- 上一篇:检测电路中哪根线漏电的方法
- 下一篇:电铃的结构示意图,电铃的工作原理