电力操作箱怎么使用,附电力操作箱的使用维护指南
来源:电工天下时间:2020-03-22 12:35:08 作者:老电工手机版>>
有关电力操作箱的使用方法,电力操作箱在使用前,以及开箱验收时,使用过程中与使用完毕后,需要注意的问题有哪些,如何对电力操作箱进行日常维护,一起来了解下。
电力操作箱的使用与维护要求
1、开箱验收时,检查主控回路接线是否松动,调压器电刷是否接触良好。
2、长期不用时,使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻,其阻值不低于0.5MΩ。
3、电源电压应符合箱(台)铭牌上的输入电压值。
4、本箱(台)设有过电流保护,出厂已调整为额定电流的80%。用于小负载时,应根据被试品的额定容量电流重新设定。
5、使用完毕后,应关好箱(台)门盖,以保持箱(台)内部清洁。
在操作前根据不同被试品的容量、电压等级,先计算好最大工作电流,并调整电流保护器。
1、连接电源(箱式为插座式电源,台式为接线柱式电源),并将调压器手柄旋至零位处,零位开关闭合,零位指示灯(黄灯)亮,(也称调压器零位输出状态指示);
2、按下启动按钮(绿色),接触器吸合,调压器受电,同时工作指示灯(红灯)亮,并发出警报声(警报声随调压器离开零位后,报警声光才能停止);
3、顺时针缓慢均匀地旋转调压器手柄,并密切注视仪表读数,当升到所需高压电压值时,应停止旋转手炳,并及时按下计时按钮(黄色),此时,数显时间继电器顺计时显示时间(计时单位为“s”,秒),当到达设定的时间,控制箱(台)内发出声光报警,及时将调压器手柄反方向旋转,直至调压器回零为止,解除计时按钮。
4、在升压或耐压试验过程中,如出现短路、闪络、击穿等过电流时,电流继电器保护跳闸,调压器自动断电,表示被试品不合格,此时应将调压器回零,切断电源,检查被试品。
相关文章供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
电力抢修工作流程图解

电力抢修工作流程图解,包括电力抢修的整个工作流程,县局用电营业厅及调度中心,电话报修,供电所客户服务厅等的抢修工作流程图解。
时间:2022-09-08 14:35:25
报考电工证的过程有哪些,电工证究竟要怎么考

作为想从事电工工作的人来说,首先必须考一个电工证,有了电工证之后,后面的事情就好办了,那么报考电工证的过程有哪些,电工证究竟要怎么考,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-26 13:34:02
怎么考电工证,报考电工证要哪些资料

对于想从事电工工作的人来说,必须先考取一个电工证,只有考下来了电工证,才有资格持证上岗。电工证报考要点有哪些,怎么考电工证,报考电工证要哪些资料,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-26 13:26:27
稳压器怎么正确使用

根据稳压器的功率按照每千瓦0.75平方毫米计算,选用合适的导线连接稳压器的输入和输出。注意:安装时严格按稳压器的接线标记接线,不可省略和接错 ,特别注意火线和零线不能接反,零线和地线不可混淆,地线和零线不能省略。
时间:2022-07-25 05:43:32
怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电

有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。
时间:2022-07-22 05:56:06
吊机电动葫芦用断火限位器时怎么接线

在很多大小型工厂中,随处可见吊机的身影,为了提高吊机的使用效率,保障人身安全,必须做好各种安全保护措施,这里说一说电机上的一个重要零部件—断火限位器,介绍下其使用和接线方法。
时间:2022-06-30 10:58:20
低压和高压电工证哪个好,电工怎么做前途会更好

低压和高压都是政府要求持证上岗的特殊工种,考试分为机考和实操两大部分,报名费用低压500元左右,高压1000元左右,高压的通过了低压高压都能操作,低压的不能操作高压,证书只是入门,关键要看个人技能。
时间:2022-06-26 15:36:34