电气设备交流耐压试验操作技术要点
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:25:01 作者:老电工手机版>>
如何进行电气设备交流耐压试验,电工天下小编整理了12条电气设备交流耐压试验操作规范,并给出了5条交流耐压试验的注意事项,一起来了解下。
电气设备交流耐压试验
一、电气设备交流耐压试验的操作规范
1、试验前应了解被试设备的非破坏性试验项目是否合格,一般应在所有非破坏试验项目全部做完,且合格以后才做交流耐压试验,若有缺陷或异常,应在排除缺陷(如受潮时要干燥)或异常后再进行试验。
2、试验现场应围好遮栏,挂好标志牌,并派专人监视。
3、试验前应将被试设备的绝缘表面擦拭干净。对多油设备应按有关规定使油静止一定时间,如大容量变压器,应使油静止12~20h,3~10kV变压器,应使油静止5~6h后再做试验。
4、调整保护球隙,使其放电电压为试验电压的105%~110%,连续试验三次,应无明显差别,并检查过流保护装置动作的可靠性。
5、根据试验接线图接好线后,应由专人检查,确认无误(包括引线对地距离、安全距离等)后方可准备加压。
6、加压前要检查调压器是否在“零位”,若在“零位”方可加压,而且要在高呼“加高压”后才能实施操作。
7、升压过程中应监视电压表及其他表计的变化,当升至0、5倍额定试验电压时,读取被试设备的电容电流;当升至额定电压时,开始计算时间,时间到后缓慢降下电压。
8、对于升压速度,在1/3试验电压以下可以稍快一些,其后升压应均匀,约按每秒3%试验电压升压,或升至额定试验电压的时间为10~15s。
9、实验中若发现表针摆动或被试设备、实验设备发出异常响声、冒烟、冒火等,应立即降下电压,在高压侧挂上地线后,查明原因。
10、被试设备无明显规定者,一般耐压时间为1min,对绝缘棒等用具,耐压时间为5min,实验后应在挂上接地棒后触摸有关部位,应无发热现象。
11、试验电压值要认真确定,特别是发电机的耐压试验,一定要严格监督不要升高到规定值以上。
12、实验前后应测量被试设备的绝缘电阻及吸收比,两次测量结果不应有明显差别。
二、电气设备交流耐压试验的注意事项
1、必须在被试设备的非破坏性试验都合格后才能进行此项试验,如果有缺陷(例如受潮),应排除缺陷后进行。
2、被试设备的绝缘表面应擦干净,对多油设备应使油静止一定的时间。
3、应控制升压速度,在1/3试验电压以前可以快一些,其后应以每秒钟3%的试验电压连续升到试验电压值。
4、实验前后应比较绝缘电阻、吸收比,不应有明显的变化。
5、应排除湿度、温度、表面脏污等影响。
相关文章电气设备停电检修时的五项安全措施

电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
电气维修工安全技术操作规程大全

电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
电气仪表修理工安全操作规程

有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
温湿度控制器图片及电气符号

温湿度控制器图片及电气符号,二次系统元件:温湿度控制器,功能:用于中高压开关柜等设备内部温度和湿度的调节控制,防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
时间:2022-01-23 17:19:58
综合检测仪表图片及电气符号

综合检测仪表图片及电气符号,二次系统元件:综合检测仪表,功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。
时间:2022-01-23 17:17:34
功率因数自动补偿控制器图片及电气符号

功率因数自动补偿控制器图片及电气符号,二次系统元件:功率因数自动补偿控制器。主要功能:自动投切电容器组。使用条件:1、海拔高度不能超过2500米。2、环境温度-5℃~+40℃;相对湿度 ≤90%。
时间:2022-01-10 05:54:22
检测仪表图片及电气符号

检测仪表电气符号如下图:二次系统元件:检测仪表。检测仪表是能确定所感受的被测变量大小的仪表,不仅可以是传感器、变送器等,也是可以自身兼有检出元件和显示装置的仪表。主要功
时间:2022-01-10 05:52:16
在高压电气作业时怎么保持安全距离?

在高压电气作业时怎么保持安全距离?在高压电气作业的操作中,需要严格按照有关规程的规定与带电导体保持一定的安全距离,以下是具体要求,一起来学习下。
时间:2021-11-15 06:26:50
- 上一篇:电气设备绝缘试验的问题总结
- 下一篇:水泵振动的原因,水泵振动的处理措施