电网事故的处理原则及现场自行处理的范围
来源:电工天下时间:2020-03-20 09:41:35 作者:老电工手机版>>
电网事故的处理原则
电网事故会威胁生命财产的安全,会造成国民经济的严重损失,必须正确迅速处理,尽快恢复正常供电。
系统值班调度员为电网事故处理的指挥人和负责人,发电厂、变电所以及下级调度值班人员应当依照系统值班调度员的命令进行处理,但属于各运行单位自己调度管辖的设备以及该设备的故障消除和处理,则由各单位自行负责。
系统调度的领导人在处理现场时,应监督事故处理是否正确,并给予相应指示,但要通过值班调度员最直接的领导人。事故处理过程中应停止交接班,除非特殊情况,一般不更换值班调度员。
1、系统事故的处理原则
(1)尽快限制事故的发展,消除事故根源,并解除对人身和设备的威胁,防止稳定破坏、系统瓦解和大面积停电。
(2)用一切可能的方法保持设备继续运行和不中断或少中断重要用户的正常供电,首先要保证对发电厂厂用电和变电所所用电的供电。
(3)尽快对已停电的用户恢复供电,对重要用户应优先恢复用电。
(4)及时调整系统运行方式,并使它恢复正常。
为了保证电网的安全稳定运行,调度员要根据当时电网的薄弱环节,做好经常性的事故预想,进行反事故演习,以便于稳、准、快地进行事故处理。
2、现场自行处理范围
为了防止事故扩大,凡符合下列情况的操作,可由现场自行处理,并迅速向系统值班调度员作简要报告,事后再作详细汇报。
(1)直接对人员生命安全有威胁的设备停电。
(2)在确知无来电可能的情况下将已损坏的设备隔离。
(3)运行中设备受损伤已对系统构成威胁时,根据现场事故处理规程的规定,将其停用或隔离。
(4)发电厂厂用电全部或部分停电时,恢复其电源。
(5)整个发电厂或部分机组因故与系统解列,在具备同期并列条件时与系统同期并列。
(6)其他在系统调度规程或现场规程中规定,可不待系统值班调度员指令自行处理者。
在系统发生事故时,事故单位的值班运行人员应立即清楚、准确地向系统值班调度员报告事故发生的时间、现象,跳闸开关,运行线路潮流的异常变化,继电保护及自动装置的动作情况,人员和设备损伤情况,频率、电压的变化,开关切除故障次数等。
在事故处理期间,事故单位的值长、值班长应留在岗位上进行全面指挥,并随时与系统值班调度员保持联系。如确要离开而无法与系统值班调度员保持联系时,应指定合适的人选代替。
相关文章低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
配电室进水配电柜被水淹了怎么处理

有关配电柜的使用问题,配电室进水配电柜被水淹了,应该如何处理,怎么将损失降到最小,如何保障配电室中配电柜的安全使用,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 13:54:57
如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。
时间:2021-03-27 07:25:38
电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。
时间:2021-03-18 05:49:30
电力猫常见故障的处理办法

电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。
时间:2020-06-29 14:44:26
饲料机漏电什么原因,怎么检查处理

在饲料机的使用过程中,如果遇到漏电的问题怎么办,应该从哪几个方面来查找原因,这里说一说饲料机出现漏电的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-14 09:29:17
煤矿维修电工安全事故案例大全

煤矿维修电工安全事故案例大全煤矿维修电工安全事故案例一:某矿井维修电工受伤事故案例
一、事故经过2005年6月20日,某矿外转供变电所内有闲置开关柜,由供电车间组织一时间:2017-03-11 11:36:19
- 上一篇:电风扇的常见故障总结
- 下一篇:电磁流量计运行期故障的常见原因