三孔插座一插就跳闸怎么办?
来源:电工天下时间:2020-03-16 13:43:49 作者:老电工手机版>>
三孔插座,是继五孔插座之后,家庭用到最多的一种插座。这种插座可通过电流比五孔插座要大(16A),且对电线的要求要比五孔插座高(4方)。相对于五孔插座来说,三孔插座由于其功率大、对电路要求高、大功率用电器故障点较多等特点,三孔插座造成空开跳闸的几率更大。
家用三孔插座一插入就跳闸的原因排查
这种插座,一般供空调和热水器等大功率用电器使用,其它小功率的用电器即使是三脚插头,也无法插入三孔插座中。相应的,空调等大功率用电器的插脚也无法插入五孔插座中,即使同为三脚插头。
1、三孔插座导致跳闸的原因
首先,确定引起跳闸的原因确实是由于三孔插座。
测试办法:把跳闸空开所对应回路内的所有插座、开关进行标记,拔下三孔插座上的插头。同时开启其它所有开关,使用其它所有插座,观察空开有无跳闸现象。
如果空开依然跳闸,则证明跳闸原因不在三孔插座上,或不仅仅在三孔插座上。这种情况,请见我们之前的文章家用空开频繁跳闸的原因及解决办法
如果空开不再跳闸,则可证明:
三孔插座所在回路的线路无故障;
三孔插座所在回路内的其它插座和开关无故障。
2、三孔插座导致跳闸的问题确认
经过上述排查,可以确认问题出在两个位置:1.空开;2.电器。
(1)由空开所引出的问题
经从上述实验,空开没有跳闸,则证明电路中没有漏电或空开无漏电保护功能,换而言之,就是空开不是因为线路(注意,是线路)中有漏电而跳闸的。
如果真的是由于空开的问题,那么就只有一种可能性——过载。
首先看空开的参数,在空气开关的左上角较大字号标注。三孔插座所在回路,其空气开关的额定电流至少为20A,即C20型号,功率很大或很老的空调,选型还应该更大。如果空开选型过小,则有可能在电器,特别是大功率电器使用时引起空开误动作。但也不宜选型过大,否则会发生过载不跳闸的现象,最大不宜超过32A。
如果空开的参数没问题,那就要考虑线方的问题了。如果线方过细,则有可能造成线路发热,从而造成跳闸,严重的甚至引起火灾。三孔插座至少配4方线,这里说的配线,并不是单纯的指插座后面的那根线,而是指三孔插座所在回路的所有线(三孔插座所在回路,是指配电箱-三孔插座以及与三孔插座串联的所有开关和插座)。【再一次说明装修时向施工人员索要电路施工图纸是多么重要,此时若是没有图纸,连哪个插座是串联和哪个插座是并联都不知道。排查难度翻一番。】
(2)由电器所引出的问题
如果到此为止,依然没有发现问题,就可以确认问题出在电器上。
电器故障引起跳闸只有一种原因——漏电。
引起电器(空调、热水器)漏电有两种可能性,一是由于电器内部电路损坏(少见),二是由于电器接地线破损。
建议拨打售后服务热线,让品牌售后人员进行维修(不建议自己维修,特别是在保用户)。
相关文章电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事

电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事?主要由电源内阻(阻抗)较大造成的,这个内阻包括线路导线电阻、接头或接线端子接触电阻等。当大功率电器接通电源后,因为电流较大,在整个线路上产生的电压降较大,电源电压下降很多。
时间:2022-05-18 16:19:25
家里开灯开关老是跳闸是什么原因

一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
开关跳闸后无法合闸的二种可能性

开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。
时间:2021-10-23 06:21:27
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法

一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。
时间:2021-04-20 11:29:24
不用插座时地线没电什么原因

不用插座时地线没电什么原因 插座是电器设备和电源之间的连接桥梁,有三孔与两孔等多种型号,三孔的有火线,零线,地线(保护零线),两孔的只有火线和零线。
时间:2020-12-14 11:26:45
插座二个插孔均带电什么原因

有关插座的使用问题,插座二个插孔均带电什么原因,是零线断开了,还是有虚接的现象,究竟是什么原因导致的两个插孔上都有电,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-12-14 11:02:57
家庭电路插座与电灯的接线方法

有关家庭电路插座与电灯的接线方法,家庭插座怎么接线,插座可分为两孔插座和三孔插座,用电器以电灯为例,介绍电灯连接火线与零线的接线方法。
时间:2020-09-14 11:08:23