CY3液压操动机构特点与故障检修方法
来源:电工天下时间:2017-08-13 07:40:10 作者:老电工手机版>>
【CY3液压操动机构特点与故障检修方法】
介绍了液压机构的特点,液压机构的工作原理,液压机构的故障成因及处理方法等。分析了压力异常升高的原因,压力异常降低原因分析等。
一、液压机构特点:
1)液压机构用的航空液压油10号基本是不可能压缩的,它具有速度快、延时小,动作准确的优点。
2)输出特性平稳。
3)操作机构的可动部分基本是浸在油中,不受外部环境的影响,不会锈蚀,运行稳定性好。
4)工艺高,检修维护复杂。
二、液压机构的工作原理
2.1 储能:储能是在储压筒内充氮气后进行,接通电源,电机转动,油箱中的常压油经滤网,进入油泵。经油泵柱塞压缩后送入储压筒底部,推动储压筒活塞杆进行工作,压缩氮气而建压。
常压油通过油泵高压出油管和油泵逆止阀进入工作缸中的分闸腔中,同时也进入合闸油管,合闸保持油管,高压油管。当储压筒上的活塞杆上1CK的行程开关到位时,切断电源,油泵停止工作。
2.2 合闸,当电磁线圈受电后,动铁心向下运动,推动合闸一级阀杆向下运动,其阀杆堵住泄油孔。阀针推动一级球阀,从控制油管来的高压油经过合闸保持逆止阀进入合闸保持腔中,推动合闸二级活塞向下运动,予封分闸泄油孔,再推开二级锥阀,并利用其密封堵住泄油孔的油路,同时高压油经过二级锥阀阀口进入工作缸中的合闸腔内。
由于差压原理,工作缸两侧有高压油,合闸腔内的压力大于分闸腔的压力,产生了对合闸方向的推动,从而合闸。
2.3 分闸:电磁铁受电后,动铁心向下运动,推开分闸阀杆,阀杆中推开一级分闸一级球阀,合闸保持腔内的高压油经高压油管和被推开的分闸一级阀阀口及其上部的泄油孔进入油箱,二级阀活塞在弹簧的作用下复位,关闭阀口,工作缸中的合闸腔中的高压油通过二级阀上的泄孔进入油箱,由于合闸腔中无压力,工作缸中的活塞在其分闸侧油压作用下完成分闸。
三、液压机构的故障成因及处理
液压机构是一种高液压的装置,工作时高压油的压力需经常要保持在一定范围以内,因此要求其各部分具有可靠的密封性能。
液压油必须经常保持清洁。因为机构中液压油通道的孔径非常小,有的孔径仅为零点几个毫米,即使是微小的颗粒也有堵塞的可能,涩其管道,阀体,或破坏其密封,使机构不能正常工作。
液压用油要求使用10号航空液压油,它的固点。
随温度变化小,无腐蚀性,并有良好的润滑性能,不能以其它油代替,同时也不容许混入空气杂质,水分,因此说杂质的侵入是事故的主要成因,只有具备可靠的密封才是液压机构的有力保障,所以只有充分做好了清洁与密封才是保证设备正常运行。
故障处理:
1、准备工作,1)接到事故抢修(报修单)后立即分析原因,备好备品备件,工具器,材料、资料(检修记录,缺陷记录,运行记录,试验报告,检修工艺导则等),组织人员。
1)着装统一
2)办理工作票制作:(第一种工作票提前一天送到变电站),a、许可开工后,进行的三项工作,a、现场安全措施和注意事项交底,工作人员在工作票上签名。b、现场监督员填写安全监督卡制度,C、文明检修。
相关文章电葫芦接线图及接线方法

有关电葫芦接线图及接线方法,两个电葫芦的接线图,第一个是380伏的控制,第二个是36伏的控制,二个电动葫芦的接线图主回路一样。
时间:2022-09-08 14:16:45
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
集成稳压器按输出电压的分类方法

有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
工地帽子颜色等级划分方法

有关工地安全帽的知识,安全帽有多种不同的颜色,不同岗位的人佩戴的安全帽的颜色是不同的,进工地必须戴好自己的安全帽,以下是工地帽子颜色等级的划分方法,供大家参考。
时间:2022-06-29 13:01:32
工厂安全帽职位划分方法

安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:00:23
电工安全帽的检查和使用方法

有关电工安全帽的知识,为了保障电工从业人员的安全,必须做好安全帽的检查工作,不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方,在使用前必须检查安全帽有无裂纹或磨损等问题。
时间:2022-05-20 12:21:31
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
电气设备停电检修时的五项安全措施

电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
- 上一篇:水电厂设备汛期淹没事故的处理措施
- 下一篇:生产中蓄电池爆炸怎么处理





