>首页 > 电工技术 > 维修电工>高压钠灯故障维修与检修步骤详解 正文

高压钠灯故障维修与检修步骤详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-11-03 14:32:39

有关高压钠灯故障维修与检修步骤,观察灯泡玻壳表面是否有黑色沉淀,看镇流器是否有绝缘介质溢出,是否与所用灯泡功率不匹配,在判断高压钠灯故障时,采用修灯方法和易混淆的现象。

高压钠灯故障维修检修的操作顺序

1、看灯泡发光是否正常。发耀眼白光,可能电压过高;发光昏暗,可能电压过低。此时应用万用表测量电缆电压是否正常。

2、看电缆引下线及保险、零线接头处是否接线完好,是否有放电、烧焦痕迹轻轻晃动所有接头处接线,看是否有放电现象。

3、用试电笔测熔断器⑥、⑦两端是否带电,⑥无电,测电缆电压;⑦无电换保险熔丝,若烧熔丝,说明镇流器及之后有短路现象,可换引上灯线。

4、观察灯泡玻壳表面是否有黑色沉淀,灯泡底部螺纹是否开裂。看灯头内弹簧是否因失去弹性而接触不良,是否有放电现象。

5、看触发器是否开裂。看镇流器是否有绝缘介质溢出,是否与所用灯泡功率不匹配。看电容是否开裂或烧焦。

6、听镇流器的运行声音是否正常;听灯头内是否有放电声。维修电工,出处:电工天下。

7、测整流器进线端⑧处是否有电。有电正常;无电说明⑦、⑧间开路,即线路有间题。

8、测镇流器出线端⑨处是否有电。有电而灯不亮,说明触发器损坏,或灯头线开路;无电说明⑨⑤之间或灯头里有短路,或镇流器线匝已开路。

9、当⑨处有电时,灯仍不亮应换上新触发器,或换新灯头;灯仍不亮应更换灯头线。

为迅速判断高压钠灯故障,修灯方法和易混淆的现象

1、先看明显故障点,排除后灯仍不亮,以从电源侧顺查为原则。

2、以镇流器为分界点,分前后故障查找。

3、在镇流器是好的情况下,烧保险只能是镇流器之前短路。镇流器之后(灯头、灯线)的短路会造成镇流器出线端低电压的现象。

4、镇流器、电源正常时,断开灯头零线,灯头零线应不带电(或显示感应电);断开触发器零线接头,触发器零线带电。

5、镇流器出线端电压很低,很有可能是灯头线或灯头短路,主要原因是因灯泡不亮而使触发器不停的触发,引发灯线、灯头薄弱处短路。

6、触发器易坏的原因一方面是由于其本身质量不良,另一方面是灯泡不亮后没有及时维修造成触发器不停工作使其寿命下降。

7、如灯泡在电源正常情况下经常烧毁,在排除灯泡质量的前提下,很有可能是镇流器质量或线圈匝间有短路现象。

    展开全文
    相关文章
    • 电力猫常见故障的处理办法

      电力猫常见故障的处理办法

      电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的处理方法。

      时间:2020-06-29 14:44:26

    • 低压电工证与高压电工证有何区别

      低压电工证与高压电工证有何区别

      低压电工证与高压电工证有何区别,有关低压电工证与高压电工证的区别,电工证高低压区别是什么,持有低压电工证和高压电工证,能从事哪些电工工作...

      时间:2019-12-09 11:18:26

    • 高压电工证报考条件,高压电工证报考要什么资料

      高压电工证报考条件,高压电工证报考要什么资料

      高压电工证报考条件,高压电工证报考要什么资料,有关高压电工证报考条件,从来电工工作,想考一个高压电工证,需要准备什么资料,高压电工证怎么考,报考这类电工证的条件。

      时间:2019-12-09 11:15:54

    • 高压电工证要多少钱?高压电工证报考考试费用多少?

      高压电工证要多少钱?高压电工证报考考试费用多少?

      高压电工证要多少钱?高压电工证报考考试费用多少?有电工朋友问,高压电工证要多少钱,考一个高压电工证需要多少,有关高压电工证报考考试费用就多少。

      时间:2019-12-09 11:12:26

    • 高压电工证查询_高压电工证网上查询系统

      高压电工证查询_高压电工证网上查询系统

      有关高压电工证查询的知识,高压电工证网上查询系统是什么,全国高压电工证查询地址是多少,很多电工朋友来咨询这个问题,电工天下小编整理了高压电工证查询的相关内容,一起来看看。

      时间:2019-12-09 10:39:08

    • 维修电工故障排除技能快速提高方法

      维修电工故障的排除技能

      怎么提高维修电工的故障排除技能呢,说到维修电工,对电气设备故障的排除技能,可以考量一个维修电工的技能水平,本文介绍了故障排除需要具备的基本技能、故障排除的常用方法等。

      时间:2019-07-09 09:46:39

    • 维修电工电气设备运行故障排除方法技巧总结

      维修电工电气设备运行故障排除

      有关维修电工电气设备运行故障的排除方法,包括电气故障排除的基础、排除电气故障的一般方法与技巧、排除电气故障的一般步骤等,需要的电工朋友参考下。

      时间:2019-07-09 09:39:28

    • 电力设备常见缺陷故障类别有哪些?

      电力设备常见缺陷故障原因说明

      关于电力设备常见的缺陷故障分类,定期对用电设备开展自检,发现缺陷及安全隐患应及时整改,并加强电力设备维护的工作。

      时间:2017-09-12 09:28:58

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有