施工现场照明设施如何防触电?

来源:电工天下时间:2021-03-27 07:26:49 作者:老电工手机版>>

有关施工现场照明设施防触电的措施,施工现场照明设施怎么防止触电,所有配电箱、开关箱应由专人负责,用电设备和电气线路必须有保护接零,施工现场电工维修的安全操作规定。

施工现场照明设施防触电措施

1、所有配电箱、开关箱应由专人负责。且应每月定期检修一次。检查、维修人员必须是专业电工,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套、必须使用电工绝缘工具。

2、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。

3、移动的用电设备使用的电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆。

4、用电设备和电气线路必须有保护接零。

5、严禁施工现场非正式电工乱接用电线和安装用电开关。【用电设备和电气线路必须有保护接零】

6、残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用,电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。

7、电工必须严格执行电工安全操作规程,对电气设备要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

8、施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

9、当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。

10、凡移动式照明,必须采用安全电压;地下室照明和潮湿现场的照明,应采用36V以下安全电压。

11、不得私自乱拉电源,严禁将电源线的金属丝直接插入插座。电源线不得使用裸导线和塑料线,不得沿地面熬设。

配电箱必须防雨、防水、电器布置符合规定,电器元件不应破损严禁带电明露,机电设备的金属外壳,必须采用可靠的接地或接零保护,手持电动工具和机械设备使用时,必须安装合格的漏电保护器,工地临时照明灯,标志灯、其电压不超过36伏。

特别潮湿场所,电气作业人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。【用电设备和电气线路必须有保护接零】

一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。

二、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ   46─2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线

三、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,并设危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。

四、使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行在运转中维修。

五、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。搬迁或移动的用电设备,必须由专业电工切断电源并作妥善处理。

相关文章
  • 施工现场安全帽颜色及使用规定

    施工现场安全帽颜色及使用规定

    在施工现场使用安全帽时,其主要规定就是安全帽的强度要达到国家安全标准,只要到了施工现场就要佩戴好,帽带系牢,国家相关标准并没有在安全帽颜色使用做出指导性规范,各个行业、系统、企业有不同的规范。

    时间:2022-05-20 11:38:34

  • 施工现场电工人员配备标准及工作要求

    施工现场电工人员配备标准及工作要求

    有关施工现场的电工要求,进入施工现场的电工人员数量须在两名以上,且必须持有电工操作证,才可以上岗操作,有些建筑企业还要求电工从业人员持有“电工进网作业许可证”,下面具体来看下。

    时间:2022-04-23 09:38:39

  • 木工安全施工管理一般规定

    木工安全施工管理一般规定

    有关木工施工的安全知识,木工施工过程中必须注意安全,在一般规定中要求工作台、机械的设置要合理稳固,在车间内禁止吸烟动火,在支模与拆模也有相关要求,下面具体来看下。

    时间:2022-02-10 06:34:38

  • 施工用电配电箱设置要求及方法图解

    施工用电配电箱设置要求及方法图解

    施工用电配电箱设置要求及方法图解,包括配电箱设置的基本要求,总配电箱(柜)的设置要求,分配电箱(动力回路与照明回路分路配电),开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)等。

    时间:2021-06-24 08:31:59

  • 照明线路故障的几种类型

    照明线路故障的几种类型

    有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。

    时间:2021-05-08 14:01:51

  • 家庭施工现场用电的相关规定

    家庭施工现场用电的相关规定

    在家装电工作业时,施工临时用电通常称为施工现场用电,施工现场用电是临时性用电,如果不注意其安全性,则会带来很多安全隐患,如火灾的发生、触电伤亡事故等。

    时间:2020-04-01 09:17:28

  • 建筑施工现场确定临时用电负荷的方法与注意事项

    建筑施工现场确定临时用电负荷

    建筑施工现场确定临时用电负荷的方法与注意事项,按需要系数法确定计算负荷,按二项式法确定计算负荷的方法,确保施工现场临时用电安全,必需加强临时用电的技术管理。

    时间:2019-12-07 07:37:00

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有