架空线路交叉跨越的最小垂直距离

来源:电工天下时间:2021-08-11 08:26:44 作者:老电工手机版>>

有关架空线路交叉跨越的最小垂直距离,架空线路与各种架空电力线路交叉跨越的最小垂直距离是多少,包括配电线路电压,接户线对地、路面的最小垂直距离,垮越道路的低压接户线戮至路面中心的距离等。

架空线路交叉跨越的最小垂直距离

架空线路与各种架空电力线路交叉跨越的最小垂直距离 (单位:m)
配电线路电压
 
l0kV
1kv以下
电力线路/kV
1以下
2
1
1-10
2
2
35-110
3
3
220
4
4
330
5
5
 
接户线对地、路面的最小垂直距离
序号
接户线架设条科件
最小垂直距离 /m
1
6一10kv接户线对地
4.5
2
低压接户线对地
2.7(2.5)
3

垮越道路的低压接户线戮至路面中心:

通车道路

难通车道路、人行道

 

6.0

3.5

注: 1 、低压接户线应采用绝缘导线。

2、括号内数字,在建筑物高度受限制时采用 。

 
低压接户线与建筑物有关部分的最小距离
序号
接户线接近建筑物的部位
最小距离/mm
1
与接户线下方窗户间的垂直距离
300
2
与接户线上方阳台或窗户的垂直距离
800
3
与窗户或阳台的水平距离
750
4
与墙壁、构架之间距习距离
50
 
接户线的线间最小距离(电压在1kV以下)
电 压
架设方式
档距 /m
线间距离 /mm
l kV及以下低压
从电杆上引下
25及以下
150
沿墙敷设

6及以下

6以上

100

150

6一l0kV高压
 
30及以下
450
相关文章
  • 距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围是什么

    距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围是什么

    有关距离保护的知识,距离保护是一种根据距离的远近而确定动作时间的装置,以下介绍了距离保护的实现原理,以及距离保护I、Ⅱ、Ⅲ段的保护范围,距离保护的整定与计算方法,供大家参考。

    时间:2022-03-31 07:30:57

  • 带电作业安全距离定义及相关规定

    带电作业安全距离定义及相关规定

    在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。

    时间:2022-03-04 06:50:33

  • 在高压电气作业时怎么保持安全距离?

    在高压电气作业时怎么保持安全距离?

    在高压电气作业时怎么保持安全距离?在高压电气作业的操作中,需要严格按照有关规程的规定与带电导体保持一定的安全距离,以下是具体要求,一起来学习下。

    时间:2021-11-15 06:26:50

  • 架空线路导线预留长度标准值是多少

    架空线路导线预留长度标准值是多少

    有关架空线路导线预留长度标准值,包括项目名称、导线预留长度,分为高压与低压,与设备连接、进户线等的导线预留长度标准值。

    时间:2021-08-11 08:26:39

  • 不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

    不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

    不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。

    时间:2021-08-11 08:26:03

  • 架空线路线损计算公式及要求

    架空线路线损计算公式及要求

    有关架空线路线损计算公式及要求,架空线路线损很难计算,但可以计量,线损根据用户的用电量来计算,低压配电线路线损的计算和公式,以及10KV线路线损的计算公式。

    时间:2020-05-25 14:14:35

  • 室内外配线安全距离要求与措施

    室内外配线安全距离要求与措施

    有关室内外配线安全距离要求与措施,室内外配线应避开热源管道,达不到要求的情况下,热气管外包隔热层后,管线周围温度应经常在35C以下等。

    时间:2020-02-13 15:54:21

  • 带电线路邻近或交叉处作业时的安全规定

    带电线路邻近或交叉处作业时的安全规定

    带电线路邻近或交叉处作业时的安全规定,带电线路杆塔上进行检修作业,与其它带电线路邻近或交叉的部位及杆塔上进行检修作业,以及其它带电线路交叉作业的注意事项。

    时间:2019-12-07 06:10:18

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有