停电检修作业必须严格执行制度
来源:电工天下时间:2021-08-06 05:13:38 作者:老电工手机版>>
有关停电检修作业必须严格执行制度,停电检修作业的执行制度有哪些,停电检修作业操作,必须由负责人统一指挥,必须由明显的断开点,停电后必须验电,并挂好接地线等。
停电检修作业的执行制度
原文标题:停电检修作业必须严格执行制度
1、必须由负责人统一指挥。
2、必须由明显的断开点,该线路断开的电源开关把手,必须专人看管或加锁,并悬挂“有人作业,严禁合闸”字样的警示牌。
3、停电后必须验电,并挂好接地线。
4、作业时必须有专人监护。
5、确认所有作业完毕后,摘除接地线和警示牌,由负责人检查无误后通知调度恢复送电。
(1)将检修设备停电,将各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上检修。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。在已断开的开关上挂上“禁止合闸,正在检修”的警示牌,必要时加锁。
(2)准备检修的设备或线路停电后,对设备先放电,消除被检修设备上残存的静电,放电需采用专用的导线(电工专用),采用绝缘棒操作,人手不得与放电导体相接触,同时注意线与地之间,线与线之间均无放电。放电后用试电笔对检修的设备及线路进行验电,验明确实无电后方可着手检修。
(3)为了防止意外送电和二次系统的反送电,以及为了消除其他方面的感光电,在被检修部分外端装设携带型临时接地线。临时接地线的装拆程序一定不能弄错。安装时先装接地端,拆卸时后拆接地端。
(4)检修完毕后,应拆除携带型临时接地线并清理工具及所有的零角废料,待各点检修人员全部撤离后再摘下警示牌,装上熔断器插盖,最后合上电源总开关恢复送电。
相关文章停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
电气设备停电检修时的五项安全措施

电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些?电工的工具按照作用分为常用工具和专用工具两种:1、常用工具:电工随身携带的电工钳、活口扳手、螺丝刀、电工刀、检电笔等。
时间:2021-12-25 06:06:58
在高压电气作业时怎么保持安全距离?

在高压电气作业时怎么保持安全距离?在高压电气作业的操作中,需要严格按照有关规程的规定与带电导体保持一定的安全距离,以下是具体要求,一起来学习下。
时间:2021-11-15 06:26:50
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
低压作业与高压作业的定义

有关低压作业与高压作业的定义,从事低压电气设备的工作,叫低压作业,从事高压电气设备的工作,叫高压作业。
时间:2021-06-24 08:31:26
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
- 上一篇:常用低压电器的选用原则
- 下一篇:电工低压带电作业范围包括哪些?