零序CT接线的安全规范

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-24 08:31:49

有关零序CT接线的安全规范,提高小电流接地装置的选线正确率,零序CT接线,有两只零序CT的出线间隔,其零序电流应是两只零序CT二次并接后的电流,零序CT下方电缆皮接地则不能穿过零序CT,避免形成短路环。

零序CT接线的安全规范

对于零序CT接线混乱,特别是一次电缆屏蔽线接地点不对,给小电流接地选线装置造成了一定误判。

为提高小电流接地装置的选线正确率,对零序CT接线说明:

1、有两只零序CT的出线间隔,其零序电流应是两只零序CT二次并接后的电流。

2、零序CT一般装在电缆头下方,零序CT上方电缆外皮接地必须穿过CT后,在线路侧接地;零序CT下方电缆皮接地则不能穿过零序CT,避免形成短路环。请各有关部门在以后上新间隔时注意零序CT的接线。老线路应结合停电更改。