带电作业规定及带电作业的基本要求
来源:电工天下时间:2021-03-14 21:29:20 作者:老电工手机版>>
有关带电作业规定及带电作业的基本要求,在带电作业中,带电作业人员必须经过培训,考试合格,工作票签发人和工作负责人必须经过批准,带电作业必须设专人监护,带电作业必须经调度同意批准等。
带电作业规定及要求
1、带电作业人员必须经过培训,考试合格
凡参加带电作业的人员,必须经过严格的工艺培训,并考试合格后才能参加带电作业。
2、工作票签发人和工作负责人必须经过批准
带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验,熟悉带电作业现场和作业工具,对某些不熟悉的带电作业现场,能组织现场查勘,作出判断和确定作业方法及应采取的措施。
工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人可经工区领导批准。
3、带电作业必须设专人监护
监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。
监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设塔上监护人。
4、带电作业应在良好天气下进行
遇雷、雨、雪、雾等天气不得进行带电作业;风力大于5级时一般不宜进行带电作业。
雷电时,直击雷和感应雷都会产生雷电过电压,该过电压可能使设备绝缘和带电作业工具遭到破坏,给作业人员人身安全带来严重危险;雨、雾天气,绝缘工具长时间在露天中会受潮,使绝缘强度明显下降;高温天气时,作业人员在杆塔、导线上工作时间过长会中暑;严寒风雪天气,导线弛度减小,应力增加,此时作业会加大导线荷载,甚至发生导线断线;当风力大于5级时,空中作业人员会出现较大的侧向受力,工作稳定度差,给作业造成困难,监护能见度差,易引起事故。
在特殊情况下,必须在恶劣天气下进行带电作业时,应组织有关人员充分讨论,采取必要可靠的安全措施,并经厂(局)主管生产的领导(总工程试)批准后方可进行。
5、带电作业必须经调度同意批准
带电作业工作负责人在带电作业工作开始之前,应与调度联系,得到调度的同意后方可进行,工作结束后应向调度汇报。
6、带电作业时应停用重合闸
带电作业有下列情况之一应停用重合闸,并不得强送电:
① 中性点直接接地系统中有可能引起单相接地的作业。
② 中性点不接地或经消弧圈接地的系统中有可能引起相间短路的作业。
③ 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸作业。严禁约时停用或恢复重合闸。
7、带电作业过程中设备突然停电不得强送电
如果在带电作业过程中设备突然停电,作业人员仍视设备为带电设备。
此时,应对工器具和自身安全措施进行检查,以防出现意外过电压,工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。
以上规定适用于在海拔1000m及以下交流10~500 kV的高压架空线、发电厂和变电站电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业及低压带电作业。
相关文章带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容

有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验

带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】

分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56
- 上一篇:低压带电作业过程中的注意事项
- 下一篇:电线保护管的正确安装方法