带电作业人员与气象条件要求
来源:电工天下时间:2021-03-14 21:18:19 作者:老电工手机版>>
有关带电作业人员与气象条件要求,配电带电作业人员应无妨碍作业的生理和心理障碍,带电作业气象条件要求,作业应在良好的天气下进行,带电作业的其他要求等。
带电作业人员与气象条件要求
1、带电作业时的人员要求
(1)配电带电作业人员应身体健康,无妨碍作业的生理和心理障碍。
应具有电工原理和电力线路的基本知识,掌握配电带电作业的基本原理和操作方法,熟悉作业工具的适用范围和使用方法。
通过专门培训,考试合格并具有上岗证。
(2)熟悉《电业安全工作规程》和《配电线路带电作业技术导则》。会紧急救护法、触电解救法和人工呼吸法。
(3)工作负责人(包括安全监护人)应具有3年以上的配电带电作业实际工作经验,熟悉设备状况,具有一定组织能力和事故处理能力,经领导批准后,负责现场的安全监护。
2、带电作业气象条件要求
(1)作业应在良好的天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾天气,不得进行带电作业。风力大于5级时,一般不宜进行作业。
(2)在特殊情况下,若必须在恶劣气候下带电抢修,工作负责人应针对现场气象和工作条件,组织有关人员充分讨论,制定可靠的安全措施,经领导审核批准后方可进行。
(3)夜间抢修作业应有足够的照明设施。
(4)带电作业过程中若遇天气突然变化,有可能危及人身或设备安全时,应立即停止工作,尽快恢复设备正常状况,或争取临时安全措施。
3、带电作业的其他要求
(1)配电带电作业的新项目、新工具必须经过技术鉴定合格,通过在模拟设备上实际操作,确认切实可行,并订出相应的操作程序和安全技术措施。经本单位总工程师批准后方能在运行设备上进行作业。
(2)凡是比较重大或较复杂的作业项目,必须组织有关技术人员、作业人员研究讨论,订出相应的操作程序和安全技术措施,经本部门技术负责人审核,本单位总工程师批准后方能执行。
相关文章带电作业安全距离定义及相关规定

在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)

不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法

等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容

有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验

带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】

分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能

带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56
- 上一篇:带电作业班基础资料管理的主要内容
- 下一篇:带电作业班员工的重要职责内容