两线制接近开关的使用方法,接近开关串联的注意事项
来源:电工天下时间:2020-04-27 11:22:42 作者:老电工手机版>>
有关两线制接近开关的使用方法,接近开关先经负载再接至电源,若直接将开关接至电源会使开关内部元件受损,交流两线制接近开关串联,需要经由继电器串联至负载。
两线制接近开关的使用方法
1、与电源进行连接时,需确定接近开关先经负载再接至电源,若直接将开关接至电源会使开关内部元件受损。
2、当负载电流小于3mA时,则会产生假动作。
此为正常现象,如果与负载并联一分支 电阻,使负载电流达到3mA以上,即可消除此一现象。
并联电阻与消耗功率的计算方式:
R ≤ Us/(3 - IL)
P > U2S/ R
式中,P为分支电阻之消耗功率;IL为负载电流(mA); t/s为供应电压(V)。
3、交流两线制接近开关通常不能用于串联。若需要如此连接,建议经由继电器串联至负载。
使用串联接近开关的注意事项
1、不论供电电压是AC110V还是AC220V,若接在ON状态,负载电压应等于20V.
2、当电压低于负载的操作电压时,负载无法动作,则必须先确定负载电压。用串联接近开关于电路时,不可使用三只以上的开关。
3、一般情况下,两只以上交流开关不能用于并联电路。如果需要并联,则要采用并联继电 器来连接负载。
相关文章
接近开关原理与接线图说明
接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。
时间:2021-08-16 14:29:48
接近开关的接线图与使用方法
接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。
时间:2020-04-27 11:25:08
两线制接近开关的特点与接线图
两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。
时间:2020-04-27 11:21:07
接近开关接线图(槽型光电开关接线)
接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。
时间:2020-04-27 11:18:09
接近开关的常见类型与检测范围
接近开关的常见类型与检测范围,介绍了接近开关的五大类型,包括高频振荡型接近开关、电容式接近开关、光电式接近开关、磁气型接近开关、霍尔接近开关等,接近开关的原理与应用范围。
时间:2020-04-27 11:15:28
三线接近开关接线图与工作特点
三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。
时间:2020-04-27 11:10:08
四线接近开关的接线方式图解
有关四线接近开关的接线图,通过接线图了解四线接近开关的具体接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-04-27 11:08:32
欧姆龙接近开关接线图及常用型号列表
有关欧姆龙接近开关接线图及常用型号,欧姆龙接近开关选型数据参考,非常全面的有关欧姆龙接近开关的型号数据。
时间:2020-04-27 11:06:41
- 上一篇:两线制接近开关的特点与接线图
- 下一篇:接近开关的接线图与使用方法