接近开关与光电传感器接线原理图
来源:电工天下时间:2020-02-26 13:54:48 作者:老电工手机版>>
有关接近开关与光电传感器接线原理图,包括传感器DC二线直流,传感器DC二线原理图,传感器DC三线接线图,传感器DC三线原理图等。
接近开关与光电传感器的接线原理图
1、传感器DC二线直流
2、传感器DC二线原理图
1、接线电压:10-30VDC(10-65VDC)
2、常开触点(NO)或者常闭触点
3、不分NPN和PNP
4、具备短路保护
5、漏电流小于等于0.5mA
6、电压降小于5V
7、两线直流传感器不能串联或者并联连接
传感器DC三线接线图
传感器DC三线原理图
1、接线电压:10-30VDC(10-65VDC)
2、常开触点(NO)或者常闭触点
3、电压降小于1.8V
4、具备短路保护和极性保护
当三、四线传感器串联时,电压降相加,单个传感器准备延时时间相加。
传感器DC四线接线图
传感器DC四线原理图
1、接线电压:10-30VDC(10-65VDC)
2、切换常开触点和常闭触点
3、具备短路保护和极性保护
4、电压降小于1.8V
传感器DC三、四线并联
传感器交流两线接线图
1、接线电压:20-250VAC
2、常开触点或者常闭触点
3、漏电电流小于等于1.3mA
4、电压降小于6.5V
传感器AC两线串联示意图
1、常开触点:“与”逻辑
2、常闭触点:“或非”逻辑
3、串联时,传感器上的电压降相加,它减去了负载上可以利用的电压,因此不能低于负载最低工作电压。请注意电网的电压波动。
机械开关和交流传感器串联
当传感器出于断开触点,电源电压被断开,若在传感器衰减期间机械触点闭合会使传感器短时间内出现功能障碍。传感器准备延时时间小于等于80ms,在这个时间内就产生故障,或者失灵。
补偿办法:在机械触点上并联上一个电阻,并联上的电阻使传感器的电源没有在机械触点上中断,机械触点无论是断开和闭合,传感器都不会出于转杯延时状态。
对于200VAC,电阻阻值大约为82KΩ/1W 电阻的计算方法近似值为400Ω/V
传感器AC两线并联
1、常开触点:“与”逻辑 常闭触点:“或非”逻辑
2、当传感器常开触点闭合时,另一个并联的传感器被短路,当传感器断开时就需要个准备的延时时间(≤80ms)
补偿办法:在触点上串联一个电阻可以保证传感器的最小工作电压,避免了触点断开之后的准备时间。电阻计算方式:R=10/I P=I平方×R。
相关文章
四脚光电耦合器的引脚判断方法
怎么判断四脚光电耦合器的引脚?在判断光电耦合器(简称光耦)的引脚时,一般是利用光耦封装表面上的点来确定,点对着的那个脚是1脚,就是发光二极管的正极,同边上另一脚为2脚,此为发光二极管的负极。
时间:2022-07-18 05:12:54
光电耦合器的工作原理详解
有关光电耦合器的知识,光电耦合器是一种什么样的器件,这是一种通过光线实现耦合构成电-光和光-电的转换器件,光电耦合器的工作原理是什么样的,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-04 16:47:26
接近开关原理与接线图说明
接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。
时间:2021-08-16 14:29:48
接近开关的接线图与使用方法
接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。
时间:2020-04-27 11:25:08
两线制接近开关的特点与接线图
两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。
时间:2020-04-27 11:21:07
接近开关接线图(槽型光电开关接线)
接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。
时间:2020-04-27 11:18:09
接近开关的常见类型与检测范围
接近开关的常见类型与检测范围,介绍了接近开关的五大类型,包括高频振荡型接近开关、电容式接近开关、光电式接近开关、磁气型接近开关、霍尔接近开关等,接近开关的原理与应用范围。
时间:2020-04-27 11:15:28
三线接近开关接线图与工作特点
三线接近开关接线图与工作特点,接近开关的特点:工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高,两线制与三线制接近开关的区别,注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。
时间:2020-04-27 11:10:08
- 上一篇:接近开关与欧姆龙plc的接线方式图解
- 下一篇:接近开关测速的四种方法与原理分析