振动速度传感器如何安装?振动速度传感器安装方法
来源:电工天下时间:2019-11-18 10:45:37 作者:老电工手机版>>
有关振动速度传感器的安装方法,振动速度传感器的四种安装方式,振动传感器的安装,通常采取在现场用手扶、橡皮泥粘粘水磁吸盘固定、螺栓固定等四种方式。
振动速度传感器的安装方法
振动速度传感器通常是用来测量轴承的振动,在少数情况下也会用来测量转轴振动。
在测量振动速度的时候,如果传感器安装方式不正确或者安装不牢固,都会造成测量结果失真或者由于振动引起传感器损坏。因此,要慎重选择振动速度传感器的安装方式。
当传感器用于测量转轴振动时,安装通常采取在现场用手扶、橡皮泥粘粘水磁吸盘固定、螺栓固定等四种方式。在临时性振动测量中,大多数采用手扶传感器的方式,这种方法测量灵活、使用方便,特别是当振动速度传感器数量缺少和传感器互换性不好时,有着特殊的优点;缺点在于测试误差相对较大,而且工作强度也大。
用橡皮泥粘粘传感器也比较方便,测量结果正确性相对于手扶效果会好得多。注意,橡皮泥不能将振动速度传感器粘贴到垂直平面上,只能固定于水平面上,例如测量轴承座顶部垂直、水平、轴向振动。在粘接牢靠,频率在50Hz时,该方法最大能量300μm振动。
橡皮泥还有一个缺点,就是粘接力受温度影响较大,温度较高和较低都会使粘接力显著降低,因此它不适用于固定温度较高的汽轮机高中压转子和带盘车轮的轴承中测量的速度传感器;冬季冷态启动时,轴承温度过低也不宜采用。
永磁吸盘固定速度传感器较橡皮泥的方式会更方便,而且目前国内也能制造出尺寸为φ50或50mm*50mm的永磁吸盘,其吸力可达196N,用这样的吸盘固定500g以下的振动速度传感器,吸附在水平面上,最大可测量1000μm振动。缺点在于一般机组轴承座表面都涂有泥子或者油漆,这会导致吸盘的吸力降低,所以当吸附在垂直平面上、振幅较大时,还需扶手辅助一下,避免传感器脱落而摔坏。
用螺栓直接将速度传感器固定在轴承上,不仅可以可靠地测量轴承座顶部三个方向的振动,而且还可以测量垂直平面上两个方向的振动。这种安装方法是四种安装方法中最牢固的一种。
总之,振动速度传感器的安装要视测量的需要,根据不同的工作环境,选择以上四种方式中的最适合一种,这样才能保证测量的顺利进行,减少测量和试验误差。
相关文章
倾角传感器在犁耕机上的安装应用
倾角传感器在犁耕机上的安装位置及作用,拖拉机-犁耕机包含履带自走式旋耕机、变速、不变速旋耕机、三点悬挂犁耕机和手扶中耕机几种不同的产品,以拖拉机悬挂机组耕深自动测量实现方法 – 倾角传感器为例。
时间:2022-02-28 14:01:02
压电式加速度传感器的工作原理
压电式加速度传感器的工作原理,压电式加速度传感器,又称压电加速度计,压电加速度计的结构型犬有压缩型、剪切型和弯曲型三种,压电加速度计的稳定性较好,在振动计量中,作为标准加速度计使用。
时间:2021-11-10 09:32:24
振动传感器怎么分类,振动传感器的三种类型
有关传感器的知识,振动传感器是传感器的一大分支,那么振动传感器怎么分类,按测量方法与测量过程的物理性质,一般将振动传感器分类三类,分别为分机械式、光学式和电测式。
时间:2021-03-31 10:33:37
角速度传感器(陀螺仪)的工作原理
有关角速度传感器的小知识,角速度传感器又称为陀螺仪,这里说一说陀螺仪的工作原理,以及陀螺仪的主要构成部件,一起来了解下。
时间:2020-04-26 14:00:16
工业热电偶现场安装的六点注意事项
工业热电偶现场安装的六点注意事项,包括工业热电偶安装的位置,工业热电偶螺牙的尺寸,螺牙座的焊接,螺牙座的直径,按照接线图将热电偶或热电阻的接线盒接好线,并与表盘上相对应的显示仪表连接等。
时间:2020-04-26 09:55:57
压力传感器的安装位置如何确定?
压力传感器的安装位置,在确定压力传感器的编号与具体安装位置时,需按充气网的各个充气段来考虑,这里列举了七个方面的参考因素。
时间:2020-04-26 09:28:28
压力变送器如何安装?压力变送器使用注意事项
压力变送器的安装与使用注意事项,变送器应安装于通风、干燥、无蚀、阴凉处,变送器利用压力接口螺纹直接安装在被测系统的管道或容器壁上,安装变送器时,请注意须使电缆与产品同向转动等。
时间:2020-04-26 09:24:24
非接触式旋转式速度传感器的特性说明
有关非接触式旋转式速度传感器的小知识,旋转式速度传感器的类型之一,非接触式的速度传感器与运动物体无直接接触,这里介绍下这种传感器的特性,以及非接触式测量原理。
时间:2020-04-26 07:25:11