接近开关与高速计数器的公式及转速计算方法
来源:电工天下时间:2020-04-24 17:11:33 作者:老电工手机版>>
有关接近开关与高速计数器的公式,以及转速的计算方法,分为M法、T法、M/T法、E/T法几种,结合FX2N PLC和该水电站水轮发电组的测速范围(0~600r/min),本文采用M法进行转速测量与计算。
接近开关与高速计数器的计算公式
1、M法:是在一定时间间隔内,对光电码盘输出脉冲数进行计数,并计算出转速,适用于发电机转速的高速测量。
2、T法:是通过测量光电码盘的脉冲周期来计算电机转速的一种测量方法。
3、M/T法:是结合了M法和T 法的优点,在低速及高速段均有较高的分辨能力和测量精度。
4、E/T法:其原理是从T法出发,只是为了克服T法高速时的精度问题。
结合FX2N PLC和该水电站水轮发电组的测速范围(0~600r/min),以及M法测速对硬件要求简单的特点,本文采用M法进行转速测量与计算。
假设与发电机同轴连接的光电码盘每旋转一周,输出脉冲数为P,电机的转速为n(r/min),检测时间为T(s),在T内的计数脉冲数为m,则电机的转速n为: n = 60m/pt
在检测时间T内其误差最大为1个脉冲,则M法转速分辨率Q为: Q = 60(m + 1)/pt - 60m/pt = 60/pt
可见采用M法测速时,其分辨率与速度的大小无关,要想提高分辩率,除选用每转输出脉冲数多的光电码盘外,只有尽可能的增大检测时间。
但是,检测时间过大,转速的反馈延滞作用越严重,将严重影响系统的动、静态性能。
相关文章
四脚光电耦合器的引脚判断方法
怎么判断四脚光电耦合器的引脚?在判断光电耦合器(简称光耦)的引脚时,一般是利用光耦封装表面上的点来确定,点对着的那个脚是1脚,就是发光二极管的正极,同边上另一脚为2脚,此为发光二极管的负极。
时间:2022-07-18 05:12:54
光电耦合器的工作原理详解
有关光电耦合器的知识,光电耦合器是一种什么样的器件,这是一种通过光线实现耦合构成电-光和光-电的转换器件,光电耦合器的工作原理是什么样的,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-04 16:47:26
微动开关怎么拆卸?
微动开关的拆卸方法1、先准备好撬开关的工具,可以使用修表用小手捻,或用细铁丝将前端磨扁后代用,最好是磨的薄一点);也可以使用一把薄的刀片或竹牙签来代替。2、微动开关的一侧被
时间:2021-09-13 06:22:57
接近开关原理与接线图说明
接近开关原理与接线图说明,简单来说就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出),先弄明白低电平即0V,并不是指不给电的状态。
时间:2021-08-16 14:29:48
接近开关的接线图与使用方法
接近开关的接线图,接近开关又称无触点行程开关,可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,接近开关的接线,接近开关的应用场合与安装注意事项。
时间:2020-04-27 11:25:08
两线制接近开关的特点与接线图
两线制接近开关的特点与接线图,两线制接近开关的特点,主要是检测距离、工作环境、工作电源等的特点,接近时,指示灯亮,远离时,指示灯灭,两线制接近开关的接线图。
时间:2020-04-27 11:21:07
接近开关接线图(槽型光电开关接线)
接近开关的接线图,接近开关有两线制和三线制的区别,两线制中接近开关与负载串联后接到电源,PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择,槽型光电开关接线方法。
时间:2020-04-27 11:18:09
接近开关的常见类型与检测范围
接近开关的常见类型与检测范围,介绍了接近开关的五大类型,包括高频振荡型接近开关、电容式接近开关、光电式接近开关、磁气型接近开关、霍尔接近开关等,接近开关的原理与应用范围。
时间:2020-04-27 11:15:28
- 上一篇:如何选择传感器?传感器选择几大要素
- 下一篇:热电偶测量温度的常用电路