pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式
来源:电工天下时间:2021-04-01 10:54:39 作者:老电工手机版>>
通过电工委员会标准IEC751的方程式,来计算pt100温度传感器的电流范围,如下:
1、在-78℃到0℃的温度范围内:Rt=100[1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t2-4.27350×10-12(t-100)t^3]
2、在0℃到+600℃的温度范围内:Rt=100(1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t^2)
其中:Rt是温度t时的阻值(单位:Ω) t是温度(单位:℃)
PT100厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为:≦5mA
PT1000热电阻值计算公式为: R(t)=R0(1+At+Bt2)
pt100热电阻的测温范围是多少
Pt100热电阻因制造工艺不同,其测温范围也是有所不同的,主要分为三种类型:
1、陶瓷铂热电阻
测量的温度范围最广,温度范围在-200~800℃之间,现在已达到-250~850℃。
2、云母铂热电阻
由于云母的特性,其测温范围是-200~420℃。
3、薄膜铂热电阻
由于其封装及制造特性,测温范围在-50~500℃之间。
相关文章
水流量传感器的工作原理与应用范围
水流量传感器的工作原理与应用范围,水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成,水流量传感器是利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量。
时间:2021-11-10 09:32:21
电流变送器的工作原理与电路分析
电流变送器的工作原理与电路,包括电压信号调理电路、V- I 转换电路、扩流电路、保护电路等的原理与图示,电路变送器主要由电压信号调理、V- I 变换、功率输出和隔离等电路构成。
时间:2021-11-10 09:32:17
传感器的本质是不是电阻
传感器的本质是不是电阻?传感器的本质是电阻,比如光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻、力敏电阻、气敏电阻,霍尔元件属磁敏电阻,都是改变电阻来实现传感的。
时间:2021-10-10 10:17:41
三线PT100温度传感器的接线方法
有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。
时间:2021-04-29 10:15:33
pt100温度传感器显示负数是什么原因
pt100温度传感器显示负数是什么原因,pt100温度传感器显示负数,主要是由于PT100热电阻使用时间过长,振动或保护套管腐蚀,使得PT100损坏,电阻小于100欧姆,所以就会显示负值。
时间:2021-04-01 10:47:09
PT100温度传感器的原理与接线方式说明
有关PT100温度传感器的知识,介绍了PT100温度传感器的工作原理,以及采用三线制接法的接线方式,从原理到具体怎么接线,来全面了解下PT100温度传感器,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-01 10:23:51
怎么选择温度传感器?温度传感器的测量范围
如何选择温度传感器,选择温度传感器的注意事项,注意测温范围的大小和精度要求,测温元件大小是否适当,被测对象的环境条件对测温元件是否有损害等。
时间:2020-04-28 14:55:52
电阻式温度传感器怎么用?四点注意事项
电阻式温度传感器的使用注意事项,测阻值必须通过电流,但电流又会使电阻发热,使阻值增大,用电桥法测电阻时电桥的输出对角线有共模电压,用电位差计测电阻时,如果多个热电阻共用恒流源也有共模电压。
时间:2020-04-28 14:42:11
- 上一篇:pt100温度传感器显示负数是什么原因
- 下一篇:pt100温度传感器量程是多少