三菱PLC无法通过触摸屏设定数据怎么办
来源:电工天下时间:2022-03-06 13:17:20 作者:老电工手机版>>
有关三菱PLC的使用问题,一台型号为FX1N-24MR-001的三菱PLC,无法通过触摸屏来设定数据,经检查发现是通信芯片IC5被烧坏,以下是该类故障的分析与处理方法,供大家参考。
三菱PLC无法通过触摸屏设定数据
1、故障现象
一台型号FX1N-24MR-001的三菱PLC,使用时编程口连接一台触摸屏,通过触摸屏设定数据时,经常不能成功设定数据。
2、故障分析
根据检测流程,通过PC机用编程电缆与PLC通信口连接,然后朝廷通信测试,发现大多数通信连接是成功的,偶尔出现无法通信的情况。
打开PLC,观察通信芯片IC5(16端子贴片,实际为MC34051),未发现外观变异。
3、故障处理
对该芯片电源脚进行电压测量,电压为DC5V,正常,按芯片排除的方法修理,将通信的芯片IC5更换。焊下芯片后,发现芯片下面已经发黑,说明该芯片因电流过大烧坏。
将其更换后,通过PC机用编程电缆测试,通信成功,成功解决此类故障问题。
相关文章
三菱触摸屏密码的设置方式
三菱触摸屏密码的设置方式,三菱触摸屏编程软件中有密码设置功能,在软件中选择“公共设置选项”中的“系统环境”,出现系统环境设置对话框,选择密码即可对触摸屏设置密码功能进行应用。
时间:2022-03-06 13:14:12
三菱PLC怎么连接三菱触摸屏
三菱plc有不同的系列,比如有三菱FX系列PLC、三菱Q系列PLC以及三菱A系列PLC,不同系列的三菱PLC怎么与GT1575触摸屏进行连接,在连接时要注意哪些问题,下面一起来了解下。
时间:2022-03-06 13:05:54
三菱触摸屏怎么实现竖屏?
三菱触摸屏怎么实现竖屏?三菱plc触摸屏的功能越来越多,可以自由调节横屏或竖屏,那么竖屏的三菱触摸屏怎么才能实现,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-03-06 13:04:19
三菱触摸屏怎么读出程序
三菱触摸屏怎么读出程序?看下三菱触摸屏有哪些系列,GT系列、A900系列、F900系列中没有mt型号,那么mt系列触摸屏应该是威纶通牌子的10寸屏,怎么其中的程序读出来,上传到电脑上,其实很简单。
时间:2022-03-06 13:03:54
一文看懂三菱触摸屏GOT2000编程电缆的制作方法
三菱触摸屏GOT2000编程电缆的制作方法,加工时需要铁氧体磁芯、线夹和电缆屏蔽材料,EMC指令适用试验中使用下列产品。1)TDK株式会社生产的ZCAT3035-1330铁氧体磁芯;2)三菱电机生产的AD75CK型线夹。
时间:2022-03-06 13:00:31
三菱触摸屏电源线和接地线配线怎么连接?
三菱触摸屏电源线和接地线配线怎么连接?在使用下面不同的方法进行配线及连接时,有可能会不符合EMC指令的要求。如下图中连接电源线、接地线,务必在以下所示的范围内安装铁氧体磁芯,GT23无需安装铁氧体磁芯。
时间:2022-02-20 08:48:47
一文看懂三菱触摸屏的输入方式
有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱触摸屏RS-232转USB转换适配器的实现方法
有关三菱触摸屏的知识,如何将三菱触摸屏RS-232转为USB转换适配器,以下介绍了GT10-RS2TUSB-5S形状及各部位名称,以及GT10-RS2TUSB-5S的安装方法,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:45:24
- 上一篇:三菱触摸屏怎么读出程序
- 下一篇:三菱触摸屏新旧型号对照表(必看)