【图】三菱FX系列plc功能指令的使用说明
来源:电工天下时间:2020-03-04 07:39:08 作者:老电工手机版>>
有关三菱fx系列plc功能指令,有关功能指令的通用表达形式、数据长度、功能指令类型、位元件、变址寄存器V等知识,详细介绍了plc各功能指令的具体功能与使用方法。
三菱fx系列plc功能指令
1、功能指令的表达形式
功能指令的表达形式如下表:
功能指令按功能号FNC00~FNC249 编排。每条功能指令都有一个指令助记符。
2、功能指令的数据长度
功能指令可处理16 位数据和32 位数据。
如下图中的第一条指令是将D10中的数据送到D12中,处理的是16 位数据。第二条指令是将D21和D20中的数据送到D23和 D22中,处理的是32 位数据。
3、功能指令的类型
FX 系列PLC 的功能指令有连续执行型和脉冲执行型两种形式。
如图左中程序是连续执行方式的例子。当X2 为ON 状态时上述指令在每个扫描周期都被重复执行。图右程序是脉冲执行方式,该指令仅在X1 由OFF 转为 ON 时有效。
4、位元件
位元件:只处理ON/OFF状态的元件称为位元件。
字元件:处理数据的元件称为字元件。
位元件的组合 :由位元件也可构成字元件进行数据处理,位元件组合由Kn加首元件号来表示。 4 个位元件为一组组合成单元,KnM0中的n是组数 。
5、变址寄存器V、Z
变址寄存器在传送、比较指令中用来修改操作对象的元件号。其操作方式与普通数据寄存器一样。在[D.]中的(.)表示可以加入变址寄存器。对32 位指令,V 作高16 位,Z 作低16 位。32 位指令中用到变址寄存器时只需指定Z,这时Z 就代表了V 和Z。
相关文章
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。
时间:2022-01-26 09:16:19
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?
三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55