【图】三菱plc的cmp比较指令的用法说明
来源:电工天下时间:2015-09-11 19:37:39 作者:老电工手机版>>
三菱plc的cmp比较指令的用法
三菱plc的CMP比较指令
S1S2:K H KnX KnY KnM KnS TCDVZ
D:Y M S
比较指令CMP是将源操作数S1和源操作数S2的数据进行比较,并将结果送到目标操作数中。
例子:
这是一条三个操作数的指令。它对源操作数的数据作代数比较(如-2<1)。且所有源操作数的数据和目标操作数的数据均作二进制数据处理。程序中的M0M1M2根据比较的结果动作。K100>C20的当前值时M0接通;K100=C20的当前值时M1接通;K100<C20的当前值时M2接通。当执行条件X0=OFF时,CMP指令不执行。M0M1M2的当前值保持不变。
当比较指令的操作数不完整,(如只指定一个或二个操作数),指定的操作数不符合要求(如把X D T C 指定为目标操作数),或者指定的操作数的元件超出了允许范围时,程序会出错。
实际应用,比如:用M1触发电梯的自动层楼显示。
相关文章
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
- 上一篇:【图】三菱plc的区间比较指令ZCP用法举例
- 下一篇:三菱plc移位指令用法详解