三菱plc常用功能指令大全
来源:电工天下时间:2020-03-18 14:36:22 作者:老电工手机版>>
有关三菱PLC常用功能指令大全,(D)CMP(P)比较指令、(D)ZMP(P)区间比较指令、(D)MOV(P)传送指令、smov(P)移位传送指令等,一起来了解下。
三菱plc常用功能指令
(D)CMP(P) 比较-------将两源操作元件的数据作代数比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。
源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z
目标元件:Y M S
格式:LD X0
CMP(P) K100 C20 M0
X0由OFF到ON 时: 当K100>C20当前值时,M0=1
当K100=C20当前值时,M1=1
当K100<C20当前值时,M2=1
当用连续方式执行CMP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
(D)ZMP(P) 区间比较--------将一个数据与两个源元件的数据区间作比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。
源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z
目标元件:Y M S
格式:LD X0
ZCP(P) K100 K120 C30 M3
X0由OFF到ON时: 当K100>C30当前值时,M3=1
当K100≤C30≥K120时,M4=1
当K120<C30当前值时,M5=1
当用连续方式执行ZCP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
(D)MOV(P)传送--------- 将操作元件的数据传送到目标元件中。
源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z
目标元件:KnY KnM KnS T C D V/Z
格式:LD X0
MOV(P) K100 D10
当X0由OFF到ON时,将100 传送到D10中
当用连续方式执行MOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
对于32位数据用DMOV 传送,用元件号相临的两元件组成元件对。元件对的首位用奇数、偶数均可,但为避免出错,元件对的首位建议统一用偶数。
当传送指令执行时,常数自动转化成二进制数存入目标元件。
SMOV(P)移位传送--------将源元件的数据转化为BCD码,然后将BCD码根据要求移位后,传送到目标元件中。
源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z
目标元件:KnY KnM KnS T C D V/Z
m:K H K/H的取值范围:1—4,即D1的值不可超过9999
n:K H
使用格式:如D1=1685 D2=0
LD X0
SMOV(P) D1 K4 K2 D2 K3
当X0由OFF到ON时:将D1=1685转化为BCD 码为0001 0110 1000 0101
D2=0 转化为BCD码为 0000 0000 0000 0000
再将D1的BCD码从右起第4位开始的向右2位,移到D2 中右起第3位开始向右的2位,1位和第4位不变。此时D2为 0000 0001 0110 000 ,D2=160
当用连续方式执行SMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
(D)CML(P)取反传送----------将源元件内数据转化为二进制数逐位取反(0→1 ,1→0),并传送到指定目标元件。
源操作元件:K/H KnX KnY KnM KnS T C D V/Z
目标元件:KnY KnM KnS T C D V/Z
格式:如D0=11
LD X0
CML(P)D0 K1Y0
当X0由OFF到ON时:先把D0= 11转化为二进制为 1 0 1 0, 然后取反为 0 1 0 1
则K1Y0的输出为Y0=0,Y1=1,Y2=0,Y3=1
当用连续方式执行CML时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
相关文章
三菱触摸屏设置弹出报警功能方法详解
在用三菱触摸屏做项目时,如何设置弹出报警显示,当出现报警时报警内容在触摸屏的中弹出,而不是在报警界面出现,以下是三菱触摸屏弹出报警功能的设置方法,供大家参考。
时间:2022-02-19 12:46:45
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?
有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50