三菱plc内部软继电器编号对照表
不同厂家、不同系列的PLC,其内部软继电器(编程元件)的功能和编号也不相同,因此用户在编制程序时,必须熟悉所选用PLC的每条指令涉及编程元件的功能和编号。
FX系列中几种常用型号PLC的编程元件及编号如表所示。
FX系列PLC编程元件的编号由字母和数字组成,其中输入继电器和输出继电器用八进制数字编号,其它均采用十进制数字编号。
为了能全面了解FX系列PLC的内部软继电器,本节以FX2N为背景进行介绍的。
表 FX系列PLC的内部软继电器及编号
PLC型号 编程元件种类 |
FX0S |
FX1S |
FX0N |
FX1N |
FX2N (FX2NC) |
|
输入继电器X (按8进制编号) |
X0~X17 (不可扩展) |
X0~X17 (不可扩展) |
X0~X43 (可扩展) |
X0~X43 (可扩展) |
X0~X77 (可扩展) |
|
输出继电器Y (按8进制编号) |
Y0~Y15 (不可扩展) |
Y0~Y15 (不可扩展) |
Y0~Y27 (可扩展) |
Y0~Y27 (可扩展) |
Y0~Y77 (可扩展) |
|
辅助 继电器 M |
普通用 |
M0~M495 |
M0~M383 |
M0~M383 |
M0~M383 |
M0~M499 |
保持用 |
M496~M511 |
M384~M511 |
M384~M511 |
M384~M1535 |
M500~M3071 |
|
特殊用 |
M8000~M8255(具体见使用手册) |
|||||
状态 寄存器 S |
初始状态用 |
S0~S9 |
S0~S9 |
S0~S9 |
S0~S9 |
S0~S9 |
返回原点用 |
- |
- |
- |
- |
S10~S19 |
|
普通用 |
S10~S63 |
S10~S127 |
S10~S127 |
S10~S999 |
S20~S499 |
|
保持用 |
- |
S0~S127 |
S0~S127 |
S0~S999 |
S500~S899 |
|
信号报警用 |
- |
- |
- |
- |
S900~S999 |
|
定时器 T |
100ms |
T0~T49 |
T0~T62 |
T0~T62 |
T0~T199 |
T0~T199 |
10ms |
T24~T49 |
T32~T62 |
T32~T62 |
T200~T245 |
T200~T245 |
|
1ms |
- |
|
T63 |
- |
- |
|
1ms累积 |
- |
T63 |
- |
T246~T249 |
T246~T249 |
|
100ms累积 |
- |
- |
- |
T250~T255 |
T250~T255 |
|
计数器 C |
16位增计数(普通) |
C0~C13 |
C0~C15 |
C0~C15 |
C0~C15 |
C0~C99 |
16位增计数(保持) |
C14、C15 |
C16~C31 |
C16~C31 |
C16~C199 |
C100~C199 |
|
32位可逆计数(普通) |
- |
- |
- |
C200~C219 |
C200~C219 |
|
32位可逆计数(保持) |
- |
- |
- |
C220~C234 |
C220~C234 |
|
高速计数器 |
C235~C255(具体见使用手册) |
|||||
数据 寄存器 D |
16位普通用 |
D0~D29 |
D0~D127 |
D0~D127 |
D0~D127 |
D0~D199 |
16位保持用 |
D30、D31 |
D128~D255 |
D128~D255 |
D128~D7999 |
D200~D7999 |
|
16位特殊用 |
D8000~D8069 |
D8000~D8255 |
D8000~D8255 |
D8000~D8255 |
D8000~D8195 |
|
16位变址用 |
V Z |
V0~V7 Z0~Z7 |
V Z |
V0~V7 Z0~Z7 |
V0~V7 Z0~Z7 |
|
指针 N、P、I |
嵌套用 |
N0~N7 |
N0~N7 |
N0~N7 |
N0~N7 |
N0~N7 |
跳转用 |
P0~P63 |
P0~P63 |
P0~P63 |
P0~P127 |
P0~P127 |
|
输入中断用 |
I00*~I30* |
I00*~I50* |
I00*~I30* |
I00*~I50* |
I00*~I50* |
|
定时器中断 |
- |
- |
- |
- |
I6**~I8** |
|
计数器中断 |
- |
- |
- |
- |
I010~I060 |
|
常数 K、H |
16位 |
K:-32,768~32,767 H:0000~FFFFH |
||||
32位 |
K:-2,147,483,648~2,147,483,647 H:00000000~FFFFFFFF |
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项
有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。