【图解】三菱PLC十六键输入指令应用说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-09-06 12:38:54

三菱plc十六键输入指令

1、十六键输入指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—73所列。
三菱<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>十六键输入指令1

2、指令梯形图如图6—123
三菱plc十六键输入指令2

3、三菱PLC十六键输入指令说明

1)、该指令是通过键盘上的数字键和功能键输入的内容来完成出入的复合运算过程。来自:电工技术之家

指令中有四个操作数,其中[s]指定四个输入元件,[D1]指定四个扫描输出点,[D2]用于存放从键盘输入的数据,[D3]指定读出位元件。

键盘和plc的连接如图6—124所示。
三菱plc十六键输入指令3

2)、数据输入功能。利用O-9的10个数字键可以输入o~9999的数据以BIN码存于[D2]中,即 DO中,大于9999的数从高位溢出。如用DHKY指令时,可输入0~99999999的数据存于D1、DO中。

3)、功能键。功能键A~F与M0-M5的关系如图6—125所示。按下A键,M0置“1”并保持。按下D键,M0置“O”、M3置“1”并保持,其余类推。同时按下多个键,先按下的有效。
三菱plc十六键输入指令4

4)、按下任一键被扫描到后标志M8029置“1”。功能键A—F的任一个键被按下时,M6置“1”(不保持)。数值键0-9的任一个键按下时,M7置“l”(不保持)。当x4变为OFF时,D0保持不变,M0~M7全部为OFF。

5)、预先将M8167置于ON,由此将O~F的十六进制数据写入[D2]。

6)、扫描全部16个键需要8个扫描周期,为防止键输入的滤波延时所造成的存储错误,使用恒定扫描模式或定时中断处理。

    展开全文
    相关文章
    • 三菱plc梯形图指令符号名称的用途

      三菱plc梯形图指令符号名称的用途

      有关三菱plc梯形图指令符号名称的作用,SFC是状态功能图,用SET指令置位,用RST指令复位 ,STL S0是步进指令,也可以用 SET RST指令去置位或者复位不同的M。

      时间:2020-05-16 08:55:06

    • 三菱plc传送与比较类指令的使用说明

      三菱plc传送与比较类指令的使用说明

      三菱plc传送与比较类指令的用法及注意事项,比较指令包括CMP(比较)和ZCP(区间比较),传送类指令分为传送指令MOV、移位传送指令SMOV、取反传送指令CML、块传送指令BMOV、多点传送指令FMOV,以及数据交换与变换指令的用法。

      时间:2020-04-25 09:21:26

    • 三菱plc浮点运算指令FNC110~FNC139的用法

      三菱plc浮点运算指令FNC110~FNC139的用法

      三菱plc浮点运算指令FNC110~FNC139的用法,这些分布在指令编号为FNC110~FNC119、FNC120~FNC129、FNC130~FNC139之中,包括浮点数的比较、四则运算、开方运算和三角函数等功能。

      时间:2020-04-25 08:58:10

    • 三菱plc功能指令表示格式用法说明

      三菱plc功能指令表示格式用法说明

      三菱plc功能指令的表示格式,功能指令表示格式与基本指令不同,功能指令用编号fnc00~fnc294表示,有的功能指令没有操作数,而大多数功能指令有1至4个操作数。

      时间:2020-04-25 08:56:16

    • 【多图】三菱plc传送指令与比较指令的实例教程

      【多图】三菱plc传送指令与比较指令的实例教程

      有关三菱plc传送指令与比较指令的实例教程,传送指令MOV与比较指令CMP,数据传送指令编程的方法,包括数据块传送、多点传送与移位传送。

      时间:2020-03-18 15:07:20

    • 【图】三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法

      【图】三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法

      有关三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法,读特殊功能模块指令FROM的目标操作数,n是待传送数据的字数,M2是特殊功能模块中缓冲寄存器的首元件号。

      时间:2020-03-18 15:06:33

    • 【图】三菱plc传送类指令MOV SMOV CMOV BMOV FMOV的用法

      三菱plc传送类指令MOV SMOV CMOV BMOV FMOV的用法

      三菱plc传送类指令MOV SMOV CMOV BMOV FMOV的用法,传送指令MOV、移位传送指令SMOV、取反传送指令CML、块传送指令BMOV及多点传送指令FMOV的用法与注意事项等。

      时间:2020-03-18 14:59:26

    • 【图】三菱plc外围设备(SER)指令(FNC80~FNC89)的用法

      【图】三菱plc外围设备(SER)指令(FNC80~FNC89)的用法

      三菱plc外围设备(SER)指令(FNC80~FNC89)的用法,八进制数据传送指令(D)PRUN(P)(FNC81)、16进制数与ASCII码转换指令、校验码指令、模拟量输入指令与模拟量开关设定指令的使用说明。

      时间:2020-03-18 14:57:12

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有