三菱plc维修与故障诊断方法
来源:电工天下时间:2015-09-04 20:28:58 作者:老电工手机版>>
三菱plc维修与故障检查方法
1、plc的检修方法:打开机检查,发现电源烧坏,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏。更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好整台机,通电后电源指示灯亮,将输入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯同样亮。使用系统测试平台检验,证实一切正常。
2、plc的故障诊断:
各种品牌plc都具有自诊断功能,当plc异常时应该充分利用其自诊断功能以分析故障原因。
当plc发生异常时,首先检查电源电压、plc及i/o端子的螺丝和接插件是否松动,以及有无其他异常。然后再根据plc基本单元上设置的各种led的指示灯状况,以检查plc自身和外部有无异常。
发生错误时,8009、8060~8068其中之一的值被写入特殊数据寄存器d8004中,假设这个写入d8004中内容是8064,则通过查看d8064的内容便可知道出错代码。与出错代码相对应的实际出错内容参见plc使用手册的错误代码表。
下面以三菱fx系列plc为例,来说明根据led指示灯状况以诊断plc故障原因的方法。
1、电源指示([power]led指示)
当向三菱plc基本单元供电时,基本单元表面上设置的〔power〕led指示灯会亮。
如果电源合上但〔power〕led指示灯不亮,请确认电源接线。来自:电工技术之家
另外,若同一电源有驱动传感器等时,请确认有无负载短路或过电流。
若非上述原因,则可能是plc内混入导电性异物或其它异常情况,使基本单元内的保险丝熔断,此时可通过更换保险丝来解决。
2、出错指示(〔epror〕led闪烁)
当程序语法错误(如忘记设置定时器或计数器的常数等),或有异常噪音、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时,〔epror〕led会闪烁,三菱plc处于stop状态,同时输出全部变为off。在这种情况下,应检查程序是否有错,检查有无导电性异物混入和高强度噪音源。
3、出错指示(〔epror〕led灯亮)
由于三菱plc内部混入导电性异物或受外部异常噪音的影响,导致cpu失控或运算周期超过200ms,则wdt出错,〔epror〕led灯亮,plc处于stop,同时输出全部都变为off。此时可进行断电复位,若plc恢复正常,请检查一下有无异常噪音发生源和导电性异物混入的情况。www.dgjs123.com
另外,请检查plc的接地是否符合要求。检查过程如果出现〔epror〕led灯亮→闪烁的变化,请进行程序检查。如果〔epror〕led依然一直保持灯亮状态时,请确认一下程序运算周期是否过长(监视d8012可知最大扫描时间)。如果进行全部的检查之后,〔epror〕led 的灯亮状态仍不能解除,应考虑plc内部发生了某种故障,请与技术服务商联系。
4、输入指示
不管输入单元的led灯亮还是灭,请检查输入信号开关是否确实在on或off状态。
如果输入开关的额定电流容量过大或由于油侵入等原因,容易产生接触不良。当输入开关与led灯亮用电阻并联时,即使输入开关off但并联电路仍导通,仍可对三菱fx系列plc进行输入。
如果使用光传感器等输入设备,由于发光/受光部位粘有污垢等,引起灵敏度变化,有可能不能完全进入“on”状态。在比三菱fx2n系列plc运算周期短的时间内,不能接收到on和off的输入。如果在输入端子上外加不同的电压时,会损坏输入回路。
5、输出指示
不管输出单元的led灯亮还是灭,如果负载不能进行on或off时,主要是由于过载、负载短路或容量性负载的冲击电流等,引起继电器输出接点粘合,或接点接触面不好导致接触不良。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项
有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
- 上一篇:三菱plc求补指令说明
- 下一篇:【图解】三菱plc取反传送指令说明